Identyczne ciśnienie na HP i LP w splicie - problem? - zdn - 2014-05-09

Witam,

mam problem ze splitem Gree. Jest to inwerter z dodatkowo podłączonym zestawem zimowym bo urządzenie pracuje w serwerowni. Czy to normalne, że ciśnienie (a więc także temperatura) mierzone zegarami na obu zaworach (i na cieczy i na gazowym) jest identyczne? Wynosi ok 8 bar dla R410a, czyli jest na delikatnym plusie. Klimatyzator pracuje dobrze, temp nawiewu z jedn. wew. 7 st.C. Ilość czynnika 1,7 kg, wg tabliczki znamionowej, instalacja krótka ok 3m.

Tylko zastanawia mnie identyczna temperatura/cisnienie na obu zaworach, czy jest to prawidłowe czy może wadliwie pracuje sprężarka bądź jest coś nie tak z zaworem czterodrogowym? W załączeniu zamieszczam schemat rurek wewnątrz jednostki - niebieskie- rurki zimne, czerwone - rurki ciepłe.

Proszę o poradę.


Identyczne ciśnienie na HP i LP w splicie - problem? - barbie - 2014-05-09

kapilara jest w jednostce zewnętrznej ,dlatego ciśnienia są prawie jednakowo -prawidłowo .


Identyczne ciśnienie na HP i LP w splicie - problem? - klimatolog - 2014-05-09

Idenytyczne na pewno nie są.Gdyby były identyczne ciśnienia na zaworach to oznacza uszkodzenie układu chłodniczego.Oraz brak jego wydajności spowodowanego brakiem różnic temperaturowych i ciśnieniowych w układzie chłodniczym.Osobiście nie poznałem układu chłodniczego pracującego bez różnicy ciśnień i temperatury,


Identyczne ciśnienie na HP i LP w splicie - problem? - wallygator - 2014-05-09

A temperaturę zmierzyłeś czy na pałę z zegarów odczytałeś???


Identyczne ciśnienie na HP i LP w splicie - problem? - Shitashii - 2014-05-10

Tu jest odpowiedź:
zdn napisał(a):Klimatyzator pracuje dobrze,



Identyczne ciśnienie na HP i LP w splicie - problem? - Przemonter - 2014-05-10

...a może zaworek nie zakręcony na manometrach i się ciśnienia wyrównują;-)


Identyczne ciśnienie na HP i LP w splicie - problem? - aras - 2014-05-10

Witam, oczywiście manometry są na 100% sprawne, czytaj (nie przekręcone) ? Jeżeli sprzęt chłodzi dobrze to barbie zapewne ma racje. Smile


Identyczne ciśnienie na HP i LP w splicie - problem? - zdn - 2014-05-11

Na dwóch sztukach manometrów sprawdzane i to samo, także są sprawne. A temperatura odczytana z zegarów. Miałem wczoraj sygnał, że jednak przestał pracować, także może coś jednak mu dolega, dam znać.
Dzięki za odpowiedzi!


Identyczne ciśnienie na HP i LP w splicie - problem? - jack63 - 2014-05-12

barbie napisał(a):kapilara jest w jednostce zewnętrznej ,dlatego ciśnienia są prawie jednakowo -prawidłowo .
Dokładnie! Jedyne różnice ciśnień jakie mogą się pojawić wynikają z oporów przepływu!
klimatolog znów bełkoczesz. Pisz na trzeźwo, bo nie można cię zrozumieć.


Identyczne ciśnienie na HP i LP w splicie - problem? - klimatolog - 2014-05-12

jack63 napisał(a):
barbie napisał(a):kapilara jest w jednostce zewnętrznej ,dlatego ciśnienia są prawie jednakowo -prawidłowo .
Dokładnie! Jedyne różnice ciśnień jakie mogą się pojawić wynikają z oporów przepływu!
klimatolog znów bełkoczesz. Pisz na trzeźwo, bo nie można cię zrozumieć.
No to się panowie popisali.Ja odpowiadam na to co czytam.Zainteresowany zadał pytanie? (i na cieczy i na gazowym) jest identyczne? Wynosi ok 8 bar dla R410a.jack63 dlaczego tego błędu nie zauważyłeś?Według mnie układ przepełniony czynnikiem.Dlaczego tak sądzę?Po dacie postu?Ile będzie wynosić lp przy zewnętrznej +35?jacj 63 odpowiedz mi na pytanie.Dlaczego zawory z zewnętrznym wyrównaniem wpinamy na końcu parownika a nie na jego początku podobnie jak czujnik tego zaworu?.Wiesz dlaczego mnie nie rozumiesz?Bo działa tobą uprzedzenie.


Identyczne ciśnienie na HP i LP w splicie - problem? - jack63 - 2014-05-13

klimatolog napisał(a):No to się panowie popisali.
A w czymżesz to ???
Sprawa banalna.
klimatolog napisał(a):Ja odpowiadam na to co czytam.
Ale obrazek ci umknął.
Poza tym jak jest zawód 4D to nie może być (no na upartego może..) w JW tylko w JZ przy sprężarce. WIęc element rozprężny, jaki by nie był, też tam jest czyli na portach mamy początek i koniec parownika lub skraplacza. Także mierzymy cisnienie parowania lub skraplania oraz możemy ocenić spadek ciśnienia na wymienniku. Dlatego i z "oszczędności" oczywiście większość producentów nie daje dostępu do portu "cienkiej rurki".
Powinieneś to wiedzieć. Przecież jesteś tak światowym człowiekiem. Chyba, że olewasz schładzalniki, więc się nie wypowiadaj o tej prościznie.
W sprawie możliwego przeładowania się zgadzam, choć mogą być i inne przyczyny. Jakie? Zostawiam twojej inwencji...
Zaś, opowieści o zaworach rozpręznych z wyrównaniem cisnienia sa tylko odwróceniem uwagi od byka jakiego zasoliłeś. Dołóż ta sól do musztardy i będzie super danie. Nie zapomnij o serze. Big Grin
Porpos uprzedzeń. Nie ma ich w brew pozorom. Jestem chyba jedynym na forum, który docenia twoje prawidłowe wnioski, ale twój styl wypowiedzi pozostawia wiele do życzenia.


Identyczne ciśnienie na HP i LP w splicie - problem? - klimatolog - 2014-05-13

jack63 napisał(a):
klimatolog napisał(a):No to się panowie popisali.
A w czymżesz to ???
Sprawa banalna.
klimatolog napisał(a):Ja odpowiadam na to co czytam.
Ale obrazek ci umknął.
Poza tym jak jest zawód 4D to nie może być (no na upartego może..) w JW tylko w JZ przy sprężarce. WIęc element rozprężny, jaki by nie był, też tam jest czyli na portach mamy początek i koniec parownika lub skraplacza. Także mierzymy cisnienie parowania lub skraplania oraz możemy ocenić spadek ciśnienia na wymienniku. Dlatego i z "oszczędności" oczywiście większość producentów nie daje dostępu do portu "cienkiej rurki".
Powinieneś to wiedzieć. Przecież jesteś tak światowym człowiekiem. Chyba, że olewasz schładzalniki, więc się nie wypowiadaj o tej prościznie.
W sprawie możliwego przeładowania się zgadzam, choć mogą być i inne przyczyny. Jakie? Zostawiam twojej inwencji...
Zaś, opowieści o zaworach rozpręznych z wyrównaniem cisnienia sa tylko odwróceniem uwagi od byka jakiego zasoliłeś. Dołóż ta sól do musztardy i będzie super danie. Nie zapomnij o serze. Big Grin
Porpos uprzedzeń. Nie ma ich w brew pozorom. Jestem chyba jedynym na forum, który docenia twoje Obrazekprawidłowe wnioski, ale twój styl wypowiedzi pozostawia wiele do życzenia.
Obrazek nie umknął.I nadal twierdzę patrząc na obrazek datę napisania postu oraz sprawdzając temperaturę powietrza w danym dniu.Twierdzę że odparowanie według zdjęcia powinno się odbywać w kapilarze,A wedug zdjęcia wygląda to na to że kapilara jest przedłużeniem skraplacza.Stąd mój wniosek o przepełnieniu układu.Ale aby takie wnioski wyciągnąć należy znać stan skraplacza a raczej jego wydajność w układzie chłodniczym.To i tak nie wszystko.Bo jeśli doszły zyski ciepła w postaci dodatkowego serwera to temperatury na obrazku to tłumaczą.Z obrazka wynika po pomiarach temperaturowych że jest nie okeY.Podobne wnioski wysuwam po cisnieniu parowania schładzalnika.