klima w serwerowni - easy - 2007-08-22

witam
jakie urzadzenie dac do serwerowni 10m3 - oczywiscie z systemem zimowym (chyba tak sie to fachowo nazywa)
aby urzadzenie dzialalo w tem "-" i jakiej firmy najlepiej (360 dni w roku pracy)
pzdr


klima w serwerowni - sputnik - 2007-08-22

2,5 kw wystarczy tylko dokup regulator do pracy całorocznej


klima w serwerowni - gadget - 2007-08-22

Daikin ma taka opcje . Konfiguruje sie jednostke zewnetrzna . A z utopsji odradzam w serwerowi sharp-a . Chyba ze cos ostatnio poprawili .


klima w serwerowni - ad_cz - 2007-08-22

sputnik ciekawe skąd wziąłeś te 2.5 kW?


klima w serwerowni - easy - 2007-08-23

Daikin tak ale cena mnie przeraza najtaniej co znalazlem za 2590 - 2.5 kw z inverterem (wedlug sprzedajacego do "- 10" musi pracowac )
ile kosztuje taki regulator do pracy calorocznej ?


klima w serwerowni - sputnik - 2007-08-23

"ad_cz" a jaką moc przyjąłbyś do tak małego pomieszczenia 1,5 kW czy 3,5 kW serwerownia ma duże zyski ciepła ale sa to pomieszczenia zamknięte, bez okien i wymagana jest stała temperatura około 19 - 21 oC

regulator kosztuje jakieś 200 - 300 zł podłącza się go instalacji jednostki zewnętrznej. jak będziesz kupował takie urządzanie musisz powiedzieć sprzedawcy jaką moc ma split i czy posiada pompę ciepła.


klima w serwerowni - Tollo - 2007-08-23

Panowie, tak delikatnie sugeruję przewymiarować jednostkę; 3-5 kW mocy chłodniczej i zależy to od uządzeń, a nie od powierzchni. Sam biurowy serwer HP bez dodatków to moc wydzielana rzędu 750W. Proponowane 2.5 kW to przecież 1.7kW. Większa jenostka jest nieco bardziej odporna na zalodzenia skraplacza w zimie , nie pracuje non-stop...


klima w serwerowni - gadget - 2007-08-23

Nie wiadomo co tam jest moze byc pomieszczenie 3 na 3 metry i 2 serwery a moze byc z 10 swiczy i 3 szafy a w kazdej po 10 serwerow 2U kazdy daje lekka reka jakies 150-300 W wtedy nawet 7 KW moze byc malo ,a gdzie jeszcze ups-y konsola admina z monitorem itp ... Tyle ze niewyobrazam sobie takiego pomieszczenia bez klimy w obecnych temperaturach.


klima w serwerowni - easy - 2007-08-23

juz odpowiadam znajduje sie tam jeden serwer ibm z zasilaczem 450W 2x switch oraz routerek takze jest dodatkowa ilosc wydzielanego ciepla ale nie za duza - chce tam dac hyundai 3.2 kw


klima w serwerowni - ad_cz - 2007-08-23

i dopiero mając te dane można dobrać urządzenie a nie strzelać na ślepo


klima w serwerowni - Tollo - 2007-08-23

no to sumujemy: od serwera-200W, switcha 120W, router 150W, jakiś IPS 100W, razem 630W.To może wywiew z pomieszczenia wystarczy? I na jaką moc dobierasz splita ? Oj, nie takie to oczywiste.


klima w serwerowni - radekklimat - 2007-08-23

a po co ci grzanie w serwerowni tak pytam z ciekawosci bo chyba jakies centralne w pomieszczeniu jest


klima w serwerowni - olimp - 2007-08-24

Jeśli chodzi o firmę to proponuję LENNOX zestaw zimowy mają w standardzie i przystępna cena


klima w serwerowni - gadget - 2007-08-28

Nie grzanie ! Klima ma zadzialac gdy zbyt mocno wzrosnie temperatura . Wierz mi nie kazdy klimatyzator dobrze dziala jak na zewnatrz jest - 35 a wewnatrz +55 stopni


klima w serwerowni - Louis9 - 2008-03-19

Witam kolegów, mam pytanko; jaką temperaturę ustawić na regulatorze ciśnienia skraplania, nadmienię że chodzi o klimatyzator McQuay 7,5kW + zestaw do prcy całorocznej z grzałką na karterze sprężarki. Mam też wątpliwość co do usytuowania czujnika temperatury w/w zestawu.


klima w serwerowni - bialy - 2008-03-29

Powinieneś mieć wszystko w intrukcji fan speed controlera


klima w serwerowni - rafgug - 2008-04-02

Panie "rafgug "Proszę o nie zamieszczanie REKLAM na forum !
Jeśli jest Pani zainteresowany reklamą firmy zapraszam do zapoznania sie z ofertą na portalu www. klimatyzacja.pl, z którego forum Pan korzysta.

Nie chce tu nikogo obrażać ale jeżeli ucieka sie Pan to takiej formy reklamy, to proszę wybaczyć ale ale chyba nie jest Pan PROFESJONALISTA ! Moim zdaniem ta reklama nie przyciągnie klienta, a wręcz przeciwnie zrazi Pan do siebie wiele osób.
Dobra rada Panie "rafgug " :
Czasami warto zainwestować w swój wizerunek a jeżeli szkoda Panu pieniędzy na reklamę proszę korzystać z innego forum gdzie będzie tolerowane zamieszczanie reklam.
Administrator.