cieknąca klimatyzacja typu split - rav - 2007-08-24

Witam wszystkiech bardzo serdecznie.
Chciałbym zaczerpnąć informacji dotyczacej cieknącej klimatyzacji. Problem polega na tym iz pomimo czystego parownika, drożnego odpływu i dobrze wypoziomowanego urządzenia ( taca skroplin pod odpowiednim kątem) z jednostki wewnetrznej wraz z wydmychiwanym powietrzem wydostaje sie woda.Woda nie cieknuie po scianie ani po obudowie splita tylko wydostaje sie jakgdyby wydmuchiwana była przez wałek. Co moze być przyczyna tego problemu i czy to ma związek z cisnienami czynnika? Jest to split typu York 7kW


cieknąca klimatyzacja typu split - olimp - 2007-08-24

Witam!
Może to mieć związek z czynnikiem,ale spróbuj jeszcze ustawić żaluzje w pozycji poziomej jeśli w takowej nie są


cieknąca klimatyzacja typu split - radekklimat - 2007-08-24

sprawdz czy dul parownika nie jest zamarzniety


cieknąca klimatyzacja typu split - kubowy - 2007-08-25

i zewnętrzna cześć tacki czy rynny ociekowej