Jaka długość przewodów elastycznych. - csw - 2014-06-25

Witam,

Mam pytanie czy orientuje się ktoś czy jest norma mówiąca o długości przewodów elastycznych w ciągu wentylacyjnym (dokładnie rekuperator). Pytam ze względu, iż jest wykonana instalacja o długości 15 mb właśnie na takich elastycznych przewodach. Czy jest to zgodne z normą??


Pozdrawiam


Jaka długość przewodów elastycznych. - radekklimat - 2014-06-25

Moze nie jest to z norma ale napewno tanie chociaz nie jest napisane ze ma byc sztywne spiro albo kanał kwadratowy.


Jaka długość przewodów elastycznych. - p.obelix - 2014-06-25

Oby wydajność w wydatku powietrza spełniło i tyle. Przy 15 metrach to na takim spiro to spory spadek wydajności jest.


Jaka długość przewodów elastycznych. - csw - 2014-06-25

Dodam, iż to jest zwykły flex bez izolacji na przewodzie wywiewu ,który idzie do rekuperatora,a że prowadzony jest na strychu do całe ciepło oddaje zanim dotrze do wymiennika.


Jaka długość przewodów elastycznych. - Amfan - 2014-06-26

No to jak to jest flex nie izolowany i idzie od kratek wyciągowych do rekuperatora to kogoś naprawdę poniosła fantazja ułańska.Dodam jeszcze że nie tylko ciepło odda ale jeszcze zbierze się wiadro wody po tygodniu. Wink


Jaka długość przewodów elastycznych. - radekklimat - 2014-06-26

Na wydmuchu to wody nie bedzie a straty ciepła sa niewielkie, poprostu wydmuchu nie ma potrzeby izolowac.


Jaka długość przewodów elastycznych. - Amfan - 2014-06-26

A to wszystko zależy jakie środowisko panuje na poddaszu,jaka jest sprawność rekuperatora bo jak się nie w środku wykropli to może na powierzchni rury Wink


Jaka długość przewodów elastycznych. - klimatolog - 2014-06-26

Amfan piszesz głupoty.Mylisz nawiew przed rekuperatorem(wiadro wody)Może projektant przewidział nie izolując dodatkowe zyski ciepła zakładając że to strych?(ciepło stropu?Oraz zyski ciepła okiennice.Stwierdzenie csw że oddaje całe ciepło zanim dotrze do wymiennika to totalna bzdura.Projektant to wyliczył.Czym mniejsza różnica temperatur tym mniejsza wymiana ciepła.Ciepło nie izolowanego wywiewu na odcinku strychu daje zyski ciepła powiększone przynajmniej o ogrzanie jak to brzydko brzmi rekuperatora.Po polsku wymiennik krzyżowy.Może być ruchomy lub stały.


Jaka długość przewodów elastycznych. - Amfan - 2014-06-26

Pierwszy raz słyszę o projektancie który daje 15m-trowy odcinek flexa, chętnie go poznam.Doskonale wiem co jak działa i jakie są konsekwencje izolowania i nieizolowania rur. CWS wyraźnie napisał że jest to rura wywiewu ,która idzie do wymiennika a nie od wymiennika do wyrzutni,chyba że źle się określił A jak jest na strychu to tylko wie CWS
bo są połacie dachowe gdzie jest tylko blacha i membrana a izolowany jest strop T.o jaka wtedy panuje tam temperatura w tej przestrzeni prawie taka jak na zewnątrz. I nikt nie pruje izolacji stopu żeby położyć tam rury tylko daje je na wierzchu w tej przestrzeni.


Jaka długość przewodów elastycznych. - klimatolog - 2014-06-26

Amfan napisał(a):Pierwszy raz słyszę o projektancie który daje 15m-trowy odcinek flexa, chętnie go poznam.Doskonale wiem co jak działa i jakie są konsekwencje izolowania i nieizolowania rur. CWS wyraźnie napisał że jest to rura wywiewu ,która idzie do wymiennika a nie od wymiennika do wyrzutni,chyba że źle się określił A jak jest na strychu to tylko wie CWS
bo są połacie dachowe gdzie jest tylko blacha i membrana a izolowany jest strop T.o jaka wtedy panuje tam temperatura w tej przestrzeni prawie taka jak na zewnątrz. I nikt nie pruje izolacji stopu żeby położyć tam rury tylko daje je na wierzchu w tej przestrzeni.
Izapewne nikt nie biega z wiaderkami.


Jaka długość przewodów elastycznych. - csw - 2014-06-27

Witam,

Strych nie ocieplony, więc raczej ciepło zimą nie wróci na wymiennik.
Generalnie interesuje mnie norma która mówi o zastosowaniu przewodu elastycznego lub generalnie przewodu w systemach z odzyskiem ciepła, a to jak to wygląda to już inna para kaloszy.


Jaka długość przewodów elastycznych. - cool-went - 2014-08-10

max 4 mb
Dz.U 75 rozdział 6, paragraf 267, punkt 6

przewody do rekuperacji zawsze się izoluje ponieważ w zimę powietrze nawiewane podgrzewamy, ale w lato może schładzać.

pozdrawiam


Jaka długość przewodów elastycznych. - csw - 2014-08-12

Dziękuję za info.


Pozdrawiam.