Problem z klimatyzatorem GREE Inverter - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Problem z klimatyzatorem GREE Inverter (/showthread.php?tid=8147) |
Problem z klimatyzatorem GREE Inverter - matix84 - 2014-07-03 Witam, mam problem z klimatyzatorem GREE ze sprężarką inverterową (moc chłodnicza ok. 7kW). Urządzenie pracuje na czynniku R410A. Klimatyzator pracuje i czuć efekt grzania/chłodzenia. Jednak ciśnienia ssania i tłoczenia są identyczne. W trybie chłodzenia ciśnienie ssania wynosi ok.6 barów, tłoczenie 7 barów. Natomiast w trybie grzania na ssaniu i tłoczeniu jest po ok. 22 bary. Po chwili pracy obladza się króciec ssący sprężarki. Z tego co zauważyłem jako element rozprężny służy akutron? (kolega tak nazwał) - są to trzy kapilary połączone równolegle. W układzie jest prawidłowa ilość czynnika (napełniony z wagi nowym czynnikiem). Problem z klimatyzatorem GREE Inverter - byniom - 2014-07-04 A gdzie mierzysz to tłoczenia ? Temat wałkowany wiele razy , ten króciec którym mierzysz tłoczenie to jest przed chłodnicą a za elementem rozprężnym więc masz podobne ciśnienie jak na ssaniu z tą różnicą że dochodzą opory chłodnicy. Problem z klimatyzatorem GREE Inverter - Amfan - 2014-07-04 Odpompuj czynnik zważ i sprawdź zgodność z tym co na tabliczce klimatyzatora + długość instalacji Problem z klimatyzatorem GREE Inverter - matix84 - 2014-07-04 Tłoczenie mierzę króćcem za elementem rozprężnym a przed parownikiem, ssanie za parownikiem (króćce przy jednostce zewnętrznej). Rurociągi mają długość ok. 4-5m każdy. Nie szukałbym dziury w całym gdyby: 1) W innych jednostkach mierzone ciśnienia (również za elementem rozprężnym) nie były wyższe 2) W trakcie pracy szroni króćce. Po zdjęciu obudowy jednostki zewnętrznej wyraźnie widać, że szroni po stronie ssącej sprężarki oraz zbiornik na czynnik w JZ. Czynnik wcześniej ściągnąłem, zrobiłem próżnie i uzupełniłem z wagi dokładnie tyle ile jest na tabliczce znamionowej. Poza tym nawet zakładając, że ciśnienie tłoczenia w miejscu w którym dokonuję pomiaru ma prawo być równe ciśnieniu ssania to nasuwa mi się pytanie czemu na ssaniu mam 6 barów przy temperaturze zewnętrznej ok.25 stopni C, i w pomieszczeniu ok.23C. Przy R410A powinno być ok.8 barów. No chyba, że układ jest przepełniony i dlatego szroni ssanie (ale uzupełniony dokładnie tyle ile na tabliczce). Problem z klimatyzatorem GREE Inverter - aras - 2014-07-04 Ciśnienie na ssaniu masz cały czas 6 bar ? czy zmienia się ? Inverter nie pracuje ze stałym ciśnieniem - w każdym razie ja nie spotkałem się. Problem z klimatyzatorem GREE Inverter - barbie - 2014-07-04 brudny parownik . Problem z klimatyzatorem GREE Inverter - Amfan - 2014-07-05 1.Sprawdź czy nie ma filtereka przy jednostce wewnętrznej- może jest przypchany. 2 sprawdź czy sprężarka wkręca się na maksymalne obroty i zmierz prąd.Jeśli masz możliwość porównania z inną jednostką to tam na maksymalnych obrotach pomierz prądy Problem z klimatyzatorem GREE Inverter - andrewrc - 2014-07-06 barbie nie podpowiadaj niech trochę pomyślą że pierwsze co trzeba zrobić to wyczyścić urządzenie a nie manometry podłączyć i szybko wypisać post na forum bo klima jakoś dziwnie się zachowuję a przecież przy konserwacji wyczyściłem filtry. Problem z klimatyzatorem GREE Inverter - barbie - 2014-07-06 podstawowe pytanie-ile wiosen ma ta klima i gdzie jest zamontowana ? . Problem z klimatyzatorem GREE Inverter - matix84 - 2014-07-08 Kolego "andrewrc" proszę nie mierz wszystkich wg. swojej miary. To, że przy konserwacji czyścisz tylko filtry to Twoja sprawa... nie wszyscy tak robią. Parownik był z zewnątrz względnie czysty ale podczas konserwacji i tak został przedmuchany powietrzem pod ciśnieniem więc powinien być drożny. Zobaczę jak wygląda temat z filterkiem na rurociągu - przyznam, że nie szukałem go. Klimatyzator pracuje w sklepie i ma ok. 4-6 lat Problem z klimatyzatorem GREE Inverter - andrewrc - 2014-07-09 Pewnie czyściłeś powietrzem skraplacz (ta skrzynka na zewnątrz) parownik jest we wewnątrz i on może robić takie objawy (brudna turbina powietrza). Co do filterka na rurociągu to może go nie być więc jak go nie ma przy skraplaczu to raczej nie szukaj. Problem z klimatyzatorem GREE Inverter - andrewrc - 2014-07-09 Urządzenie przejęte po innym serwisie i miałem ten sam objaw, też GREE , po wymianie sprężarki , zaladzała się i ciśnienia za niskie. Więc od razu do parownika a tam turbina zawalona a klient mówi że przeglądy robione. Po wyczyszczeniu, procuje prawidłowo. Problem z klimatyzatorem GREE Inverter - Amfan - 2014-07-16 Witam A co sądzicie o tym, dodam że ten na górze jest wyłączony i lodzi parownik ,ten na dole jest włączony ale słabo chłodzi.Po włączeniu obydwu na raz, ten co lodzi to chłodzi intensywnie a ten drugi ledwo ledwo .Wstępnie z diagnozowałem przepuszczający zawór EEV , ale ktoś może ma bogatsze doświadczenie i wie że to nie to .Jest to inwerter airwell duo. Obok tego stoi jeszcze jeden Quadro inwerter airwell i nie mogę wymusić na nim chłodzenia z jednej jednostki wewnętrznej .Z innych załącza się sprężarka a z tej ni chu chu i nie wiem co jest grane .Jest w nim mały programator może ktoś w nim coś poprzestawiał .Jak ktoś miał doświadczenie z tym sprzętem to prośba o pomoc. z góry dzięki Problem z klimatyzatorem GREE Inverter - Przemonter - 2014-07-16 ....najszybciej to rury pozamieniane albo kable od sterowania Problem z klimatyzatorem GREE Inverter - Amfan - 2014-07-17 rury są dobrze odpinałem i sprawdzałem (wpuszczałem trochę czynnika odkręcając zaworek na jednej podpiętej rurce,a druga odkręcona) ,kable jak by były źle podłączone to by mroził jeden komplet. Problem z klimatyzatorem GREE Inverter - Tomm - 2014-08-10 andrewrc napisał(a):Urządzenie przejęte po innym serwisie i miałem ten sam objaw, też GREE , po wymianie sprężarki , zaladzała się i ciśnienia za niskie. Więc od razu do parownika a tam turbina zawalona a klient mówi że przeglądy robione. Co znaczy że turbina była zawalona ? Wolniej się obracała z powodu dużej ilości brudu ? Nie kręciła się ? |