Dodatkowy Skralacz - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Dodatkowy Skralacz (/showthread.php?tid=8176) |
Dodatkowy Skralacz - miezala5 - 2014-07-14 Witam! Nie bede się rozpisywał ale musze do agregatu chłodniczego komory tkóra schładza ugotowane pierogi dołożyć drugi mniejszy skraplacz. Zastanawiam sie czy dać go przed skraplaczem orginalnym czy za skraplaczem? Dodatkowy Skralacz - MarioO - 2014-07-14 Jak mniejszy to chyba za? Dodatkowy Skralacz - Amfan - 2014-07-14 A nie lepiej wymienić na większy ,spadki ciśnień spowodowane oporami przy takim rozwiązaniu mogą powodować obniżenie wydajności. Dodatkowy Skralacz - klimatolog - 2014-07-14 Obydwa muszą być jednakowej wydajności.Mniejszy za powoduje spadek ciśnienia i spadek przepływu masowy czynnika? Dodatkowy Skralacz - miezala5 - 2014-07-14 Przekroje rurek skraplacza sa takie same tylko kW ma mniej Potrzebuje zwiekszyc pwoierzchnie skraplania bo jak wiezdzaja gorace pierogi a na dworze jest 30C odrazu pres HP wywala! Zamontuje za skraplaczem 2,5kW z dwoma wentylatorami z press. regulacyjnym dla wentylatorów. Pozdrawiam! Dodatkowy Skralacz - barbie - 2014-07-15 lepiej dołożyć wodny skraplacz , Dodatkowy Skralacz - klimatolog - 2014-07-15 barbie napisał(a):lepiej dołożyć wodny skraplacz ,Rozwiązanie dla układu jak najbardziej pozytywne.Ale ekonomicznie powietrze jest tańsze.A w przypadku awarii takiego skraplacza wodnego wiele problemów kolego barbie.Chyba że rozumowanie twoje idzie w kierunku odzysku ciepła skraplania. Dodatkowy Skralacz - Amfan - 2014-07-15 Ten wodny skraplacz mógłby podgrzewać wodę do pierogów :lol: Dodatkowy Skralacz - miezala5 - 2014-07-15 Jak by klijent miał duży bufor z 1000l to może biorąc z dołu wode i puszczając na skraplacz tylko wtedy kiedy HP idzie powyżej 17bar nie trzeba by było wody wylewac do ogródka!
Dodatkowy Skralacz - klimatolog - 2014-07-15 Takie rozwiązanie potrzebuje pompy wodnej regulowanej odpowiednim zaworem za pomocą ciśnienia skraplania.Bufor służy do akumulacji.Takie rozwiązania jak ktoś zostanie właścicielem akwenu Bałtyckiego. Dodatkowy Skralacz - klimatolog - 2014-07-15 Amfan napisał(a):Ten wodny skraplacz mógłby podgrzewać wodę do pierogów :lol:Pomysł nie zły.Zakładając że woda z wodociągów posiada +12 stopni.A nie poniżej. Dodatkowy Skralacz - Mechanik - 2014-07-19 Dokładając skraplacz drugi szeregowo za pierwszym, będziesz miał małą efektywność bo różnica temperatur między czynnikiem a powietrzem nie będzie duża. Lepiej dać drugi skraplacz równolegle. Wtedy lepiej wykorzystasz jego wydajność. Tyle że wtedy powinien być taki jak ten pierwszy(lub zbliżony) by miał te same opory przepływu. Robiłem tak przy chillerze i śmiga w upały o niebo lepiej. |