Warunki atmosferyczne dla klimy - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Warunki atmosferyczne dla klimy (/showthread.php?tid=82) |
Warunki atmosferyczne dla klimy - Guest - 2006-01-29 Zainstalowałem klime pare miesięcy temu i było wszystko OK do teraz!!! Gdy przyszły temp. ponirzej -10 zaczeła spadać ich wydajność i to bardzo mocno.Są to dwa inwertery o mocy około 10KW każdy i mają zakres działania od -15 do 45 C`.Czy temp zew. aż tak na nie wpływ ? Proszę o kąkretną odpowiedz od kogoś kto ma większe doświadczenie ??? Dzięki !! Warunki atmosferyczne dla klimy - Guest - 2006-01-30 witaj. nie napisałeś czy chłodzisz czy też ogrzewasz pomieszczenie z pomocą tych klimatyzatorów . jeżeli grzejesz to sprawa jest jasna - klima grzeje tylko w okresach przejściowych tj. wiosna i jesień. jeżeli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej zera to klimatyzator nie ma skąd pobierać ciepła i w takim wypadku pozostaje mu tylko tyle mocy ile ma sama sprężarka. to że klima działa do -15st to prawda ale tylko kiedy chcesz schładzać pomieszczenie. jeżeli natomiast chcesz chłodzić zimą to musisz zamontować zestaw pracy całorocznej tzw. PAKIET ZIMOWY który będzie utrzymywał temperaturę skraplania na stałym poziomie pozdrawiam andrzej :o Warunki atmosferyczne dla klimy - Guest - 2006-01-31 Ja natomiast miałem problem , jak przyszły mrozy , w dwuch przypadkach poluzowały sięnakrętki na zawaroch co było przyczyną braku ciśnienia w układzie jak i braku gazu. A co do warunków to kiedyś zaobserwowałem że klima się zaladzała przed deszczem tuż przed gruntownymi opadami . Wilgotnosć wzrastała i momentalnie sięzaladzał . 6 klimatyzatorów naraz praktycznie w różnych miejscach się zalodziło .Dziwne co ?? Warunki atmosferyczne dla klimy - Guest - 2006-01-31 1. Chłodzenie w warunkach zimowych - jak najbardziej potrzebny regulator ciśnienia skraplania żeby klimatyzator był w stanie chłodzić z założoną wydajnością (grzałka na karterze też - żeby zapobiegać "zimnym rozruchom sprężarki") 2. Grzanie w zimowych warunkach - jak najbardziej spada wydajność grzewcza wraz ze spadkiem temperatury, chociaż COP nie spada aż tak szybko - przyczyna ogólny spadek ciśnienia wewnątrz obiegu (zależny jest od temperatury). Najlepiej sprawdzić nie tylko COP (bo przy - 15 dobry klimatyzator też może mieć COP bliski 3) natomiast liczy się bardziej jego wydajność w niskiej temperaturze. Warto sięgnąć do katalogów technicznych producenta. Jeszcze jedno - dobrze działają w tym trybie systemy/klimatyzatory oparte o nowoczesny obieg z R410A, koniecznie z regulacją wydajności. Warunki atmosferyczne dla klimy - Guest - 2006-02-06 Cytat:witaj. Piszesz bzdury. Pożądny klimatyzator będzie grzał w dużo szerszym zakresie temperatur. Cytat:jeżeli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej zera to klimatyzator nie ma skąd pobierać ciepła i w takim wypadku pozostaje mu tylko tyle mocy ile ma sama sprężarka. Tu już kopletne bzdury. COP przy -15 dla nietkorych urządzeń wynosi prawie 3. Czyli klimatyzator daje 2-3 razy więcej mocy niż pobiera sprężarka. Cytat:to że klima działa do -15st to prawda ale tylko kiedy chcesz schładzać pomieszczenie. Tak jak już pisałem. Są klimatyzatory które skutecznie grzeją przy -15 lub nawet -20oC. Cytat:jeżeli natomiast chcesz chłodzić zimą to musisz zamontować zestaw pracy całorocznej tzw. PAKIET ZIMOWY który będzie utrzymywał temperaturę skraplania na stałym poziomie W najtańszych (i najsłabszych) urządzeniach rzeczywiście coś takiego się montuje. Pozdrawiam GRzegorz[/quote] Warunki atmosferyczne dla klimy - awax - 2006-02-07 Gościu podaj jaki klimatyzator skutecznie grzeje przy -20 (pomijając oczywiście te z grzałkami) Wróć do szkoły i poczytaj sobie,że taka pompa pobiera głównie ciepło skraplania wilgotnego powietrza i nawet gdybyśmy obniżyli ciśnienie (temperaturę) parowania to i tak efekt będzie do d.... Jaka wilgotność może być przy -20. Jeżeli chodz zaś o schładzanie to nie widzę dla invertera problemu do - 30. Jeszcze jedno,jeżeli kogoś krytykujesz to się zarejestruj Warunki atmosferyczne dla klimy - Guest - 2006-02-08 Jaki grzeje przy -20oC ?? Wiekszość lepszych urządzeń firmy Daikin. Całe budynki są na takich urządzeniach (VRV) i nie ma problemów z grzaniem. Oczywiscie przy tak niskiej temperaturze COP jest nizsze. Zgodnie z danymi producenta przy -15oC COP grubo ponad 2. Nie wiem jakie ty klimatyzatory instalujesz ale każdy lepszy będzie działał przy ujemnych temperaturach. Pozdrawiam Warunki atmosferyczne dla klimy - awax - 2006-02-08 Owszem invertery Daikina są dobre jednak nawet one poniżej -10 C są nieekonomiczne. Ja montowałem większość typów klimatyzatorów od najpodlejszych poprzez średniaki do wyższej półki m.in.Daikin ,ale również Sharp,Winia w niczym nie odbiegające od Daikina.Łącznie około 400 sztuk jednostek wewnętrznych. COP podawane przez producenta to nie wszystko,aby je uzyskać w tych temperaturach i jednocześnie zabezpieczyć wystarczającą wydajność trzeba by je niezle "przewymiarować",a to już nabijanie klienta w ... Za bardzo entuzjazmujesz się "nowinkami" podawanymi przez producentów głównie w celach marketingowych.(np.R410) Jak się domyślam nie jesteś energetykiem Tak przy okazji podaj kilka namiarów obiektów ,które wyposażyłeś i które korzystały z Twoich pomp ciepła w czasie największych mrozów jako jedynego zródła ciepła.Odnosząc się do oceny należy również uwzględnić koszt amortyzacji. Pozdrawiam |