Forum Klimatyzacja
zmiana średnicy rurociągu - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: zmiana średnicy rurociągu (/showthread.php?tid=8233)



zmiana średnicy rurociągu - Qba - 2014-07-28

Witam
- pytanie dotyczy klimatyzatora on-off midea MSR-12... gdzie zmuszony byłem zastosować na ssaniu rurociąg fi 3/8 zamiast 1/2. - po prostu z warsztatu przez pomyłkę wziąłem nie to co trzeba a daleko było no i...
Pytanie - jaki wpływ na pracę klimy będzie to miało, bo parametry powiedzmy w normie( narazie) ...12K przegrzanie

Pozdrawiam


zmiana średnicy rurociągu - DBKlima - 2014-07-29

6.35/12.7 przy serwisie jak podjedziesz to wymienisz ...

Z drugiej strony dzięki temu miałeś troszkę miejsca by zamknąć obudowę którą ledwo co się zatrzaskuje ...
Przyznaj się nie zabrałeś grubasa specjalnie co... :lol: :lol:


zmiana średnicy rurociągu - panryzy - 2014-07-29

Ja bym nie zmieniał :-) serwisujemy taka klime już kilka lat (nie my montowalismy) powiedzieliśmy o tym właścicielowi kazał nie zmieniać i działa do dziś


zmiana średnicy rurociągu - Steff - 2014-07-29

Napotkałem pare podobnych tematów, działają do dziś


zmiana średnicy rurociągu - klimatolog - 2014-07-29

Wydajność na pewno spadła.Choć raczej niewidocznie jeśli krótki rurociąg.Przegrzanie całkowite mniejsze.Temperatura parowania w chłodnicy podwyższona-Przepływ masowy czynnika obniżony-ciśnienie i temperatura skraplania będą podwyższone.Ale ogólnie nie jest żle bo pomyłka nie eliminuje prawidłowego powrotu oleju.Gorzej by to wyglądało jeśli zamiast fi 10 na ssaniu zastosował byś fi 18.Zbyt mała prędkość na ssaniu aby olej wracał.Nie zmieniaj jeśli śmiga to.


zmiana średnicy rurociągu - Qba - 2014-07-29

dzięki za komentarze- oczywiście nie chciałem poprawiać fabryki-ale jestem teraz spokojny

Pozdrawiam
Qba


zmiana średnicy rurociągu - zuku - 2014-08-05

Klimatyzatory CHIGO on off 3,5 kW maja rurki 6 i 10.


zmiana średnicy rurociągu - DBKlima - 2014-08-06

Jak tak się licytujemy to w MSZ-EF42 masz 6,36/9,52 a wszystkie jednostki wew. od 1,8 do 5,0kW mają ten sam wymiar.