Thermo King SB3 - slaweksz - 2014-08-06

Witam.
Jestem tu nowy i mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów.
Zajmuje się klimatyzacją samochodowa, lodówkami, ogólnie małymi układami chłodniczymi.

Ostatnio przyjechał do mnie znajomy z rozszczelnionym układem przy ThermoKingu SB3. Nieszczelność naprawiłem, z tabliczki odczytałem że powinno być 6,3kg czynnika r502. Pod spodem dopisek,że ostatnio układ był napełniany r404a w tej samej ilości. Więc na wagę podałem 6.3 kg r 404a i coś chyba jest nie tak.

Temperatura otoczenia ok 27stopni. Rejestrator na pace pokazywał 20 stopni.
Odpaliłem agregat i po ponad godzinie rejestrator pokazał 3,4 stopnia.
Zgasiłem i po kilkunastu minutach uruchomiłem ponownie. Wiadomo ściany wychłodzone to dość szybko zszedł do 3 stopni. Problem w tym,że niżej idzie bardzo opornie. Po około 2 godzinach uzyskałem ledwo - 2,8 stopniaC.

Ciśnienie na ssaniu przy 20 stopniach było około 4,2 bara(wysokiego mnie pamiętam)
Przy -2 stopniach ciśnienia wyglądają tak: LP2,2 bar, HP24bar.

Bardzo proszę o jakieś wskazówki co może być nie tak,na co zwrócić uwagę.
Dodam, że nie mam ambicji masowo naprawiać naczep chłodniczych. Poprostu ciekawi mnie ten przypadek a z drugiej strony głupio przed znajomym powiedzieć "nie wiem".

Będę wdzięczny za wszystkie sugestie.

Dodam, że przed momentem wlazłem do naczepy i powietrze wydmuchiwane ma ledwo -5.5 stopnia C a ustawione mam na max czyli -25stopni.


Thermo King SB3 - radekklimat - 2014-08-06

404a nie nadaje się do tego agregatu bo był na 502, lepiej było napełnić r22 albo zamiennikiem.
Do 404a skraplacz jest za mały.


Thermo King SB3 - slaweksz - 2014-08-06

To znaczy,że nie ma opcji żeby to dobrze działało?
Gość upiera się, że do momentu wycieku chłodziła sprawniej. Nie wiem tylko czy robił jakieś pomiary czy może to subiektywne odczucia.
Czy jest szansa na lepsze działanie podczas jazdy, kiedy skraplacz będzie dodatkowo chłodzony pędem powietrza?

radekklimat jakie powinny być prawidłowe ciśnienia w układzie?


Thermo King SB3 - klimatolog - 2014-08-06

radekklimat napisał(a):404a nie nadaje się do tego agregatu bo był na 502, lepiej było napełnić r22 albo zamiennikiem.
Do 404a skraplacz jest za mały.
Szacunek za odpowiedż.


Thermo King SB3 - radekklimat - 2014-08-06

Na 502 to ssanie około 2 bary natomiast tloczenie nawet do 22bar ale wszystko jest względne, na tym gazie to ostatnio robiłem 19 lat temu potem weszła 22-ka.
Agregat fizycznie nie jest obliczony na inny gaz.
Pozatym 404 ma większą objętość więc spróbuj mniejszą ilosc


Thermo King SB3 - radekklimat - 2014-08-06

klimatolog napisał(a):
radekklimat napisał(a):404a nie nadaje się do tego agregatu bo był na 502, lepiej było napełnić r22 albo zamiennikiem.
Do 404a skraplacz jest za mały.
Szacunek za odpowiedż.



?????


Thermo King SB3 - mggriso - 2014-08-09

R404A Zamiennik R22, R502
R134a Zamiennik R12
R507 Zamiennik R22 i R502
R407C Zamiennik R22
R413A Nowoczesny zamiennik za R12
R417A Zamiennik R22 i R502 w klimatyzacji i chłodnictwie średniotemperaturowym
R422A Zamiennik R22 i R502 w chłodnictwie nisko- i średniotemperaturowym
R422D Zamiennik R22, zalecany do chłodnictwa średnio- i niskotemperaturowego
R410A Zamiennik R22, stosowany głównie w układach klimatyzacji
R600A Stosowany w domowych urządzeniach chłodniczych (tylko pojemniki 750 ml)
R290 Do małych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła (tylko 750 ml)


Thermo King SB3 - barbie - 2014-08-09

z tym R410A jako zamiennik R22 to Ciebie pogięło ! .


Thermo King SB3 - radekklimat - 2014-08-09

Pierwsze cztery pozycje to nie zamienniki drop-in a jedynie gazy ktore nalezy dzis stosowac.
Trzeba czytac ze zrozumieniem , ze sa to zamienniki w nowych instalacjach a nie bezposrednie.
Kazdy z tych gazow ma inne wlasciwosci termodynamiczne.


Thermo King SB3 - slaweksz - 2014-08-16

radekklimat masz może jakieś dane czy może z doświadczenia w jakim czasie taki kontener powinien się schładzac na pusto?
Dzisiaj np. Temperatura na pace była 18 stopni po 45 minutach zeszło do +1.
Nie mam bladego pojęcia jak to powinno wyglądać w sprawnym kontenerze.


Thermo King SB3 - radekklimat - 2014-08-17

Serwis TK przyjmuje 1 stopień na 2,5 minuty pracy agregatu.


Thermo King SB3 - slaweksz - 2014-08-18

Dzięki za odpowiedź.
Czyli chyba w tym przypadku nie ma tragedii.
17 stopni w 45 minut.


Thermo King SB3 - joker - 2015-01-29

Średnio.Oznacza w pełnym zakresie chłodzenia.Przy osiąganiu temperatury zadanej średnia ta diametralnie się zwiększa z powodu spadku wydajności chłodniczej układu.Ciśnienie na ssaniu masz zbyt niskie w porównaniu do temperatury ośrodka schładzanego.
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty. Smile