uzupelnienie Glikolu w 30hxc 200 - Mir - 2014-08-12

Witam, zauwazylem ze w zbiorniku z glikolem jest juz go bardzo malo i szukuje sie do wymiany. Mam w zwiazku z tym pytania
1. Skad mam wiedziec jaki glikol dolac?
2. Napelniac zbiorniki do pelna czy np tylko do polowy?

Pozdrawiam i dziekuje za pomoc


uzupelnienie Glikolu w 30hxc 200 - p.obelix - 2014-08-12

Podałeś za mało danych. Ten glikol to w jakim krąży układzie. Rodzaj glikolu powinien być podany w projekcie instalacji. W twoim wypadku to najlepiej wysłać próbkę do Boryszewa do badania i oni Ci powiedzą jaki to jest glikol i czy należy go wymieniać czy tylko uzupełnić. Instalacje napełnia się na ciśnienie a nie na wskaźnik w zbiorniku. Jaki to wskaźnik bo to jest trochę mało zrozumiałe?


uzupelnienie Glikolu w 30hxc 200 - Mir - 2014-08-18

Dzieki, zajrzalem do dokumentacji i tam znalazlem