dobór klimatyzatora - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: dobór klimatyzatora (/showthread.php?tid=8305) |
dobór klimatyzatora - szakal6 - 2014-08-21 Mam zamontowane 2 klimatyzatory o całkowitej mocy chłodniczej 17 kW i 5 kW. Jeżeli dobrze rozumiem to moc jest liczona dla warunków EUROVENT, czyli temperatura w pomieszczeniu, którą ma zapewnić klimatyzator to 27C przy wilgotności 50%. Dla takich warunków przyjmuje się że temperatura odparowania czynnika chłodniczego to 5C a temperatura scianki parownika to 6C. Wykreślając przemianę na wykresie Moliera dostanę jaka część mocy jest przeznaczona na obniżenie temperatury (asymilację zysków ciepła) a jaka na wykroplenie pary wodnej. Teraz próbuję przenieść to na warunki rzeczywiste, czyli w pomieszczeniu chce mieć 20C przy wilgotności 45%. W warunkach eurowentu kierunek prezmiany na wykresie Moliera wyznaczała temperatura ścianki parownika. Zastanawiam się jak ustalić kierunek dla warunków rzeczywistych? Skąd mam wziąć temperaturę ścianki parownika dla 20C? Czy może kierunek przemiany wyznacza współczynnik kierunkowy przemiany epsylon obliczony na podstawie całkowitych zysków ciepla? A ja mam całkowite zyski ciepła na poziomie 42kW, a zyski jawne 24kW.( Dyże zyski wilgoci) epsylon przebiega bardziej pionowo i nie przetnie fi=100%. proszę o pomoc w zrozumieniu problemu:) dobór klimatyzatora - szakal6 - 2014-08-21 poprawka: epsylon przebiega bardziej poziomo i dlatego nie przetnie fi 100%
|