Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - volume29 - 2014-09-07

Tak jak w temacie.Sprężarka na R134 z wydajnością "jakąś tam".Czy po napełnieniu tej sprężarki R404 wzrosnie jej wydajność ?I czy to nie zaszkodzi sprężarce i czym się one różnią ?


Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - elektromechanik - 2014-09-07

Zajmujesz się chłodnictwem ?????

Zadajesz dziwne - żeby nie powiedzieć głupie ( jak na chłodnika ) pytania!!!!!


Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - volume29 - 2014-09-07

Dlaczego głupie pytanie?Czym różni się w budowie sprężarka hermetyczna na R134 od sprężarki na R404 pomijając rodzaj oleju.


Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - radekklimat - 2014-09-07

Silnik w takiej sprezarce ma mniejsza moc i jak napelnisz 404a to się spali.


Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - elektromechanik - 2014-09-08

radekklimat napisał(a):Silnik w takiej sprezarce ma mniejsza moc i jak napelnisz 404a to się spali.

DOKŁADNIE

Wydajność sprężarki na R 404 jest ( w wielkim przybliżeniu - zależy też od temp. parowania ) o około 60% wyższa ( mówimy o wydajności - mocy chłodniczej nie objętościowej przepływu ) przy tej samej pojemnosci skokowej cylindra -niż na R 134a. Ciśnienia R 404 zaś około 2 razy wyższe niż na R 134 więc pomyśl - silniki w sprężarkach na R 404 są około 60 - 70% większej mocy !


Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - szumi - 2014-09-08

Jeżeli chodzi o małe sprężarki np. do lodówek to są dedykowane na konkretny czynnik, ale sprężarki półhermetyczne to napełniasz czym chcesz jeżeli chodzi o czynniki HFC


Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - volume29 - 2014-09-08

Dzięki wszystkim za odpowiedzi."Elektromechanik " o to chodziło,w prosty i przystępny sposób wyjaśniłeś mi to zagadnienie.Trzeba było tak od razu , a nie twierdzić że zadałem głupie pytanie.Oczywiście że można było znaleźć odpowiedź w necie ,albo w specjalistycznych książkach,ale uważam że najlepiej podpytać osoby doświadczonej.
Sam zajmuje się chłodnictwem,robię wszystko praktycznie książkowo (nie mam reklamacji Smile ,jeżeli mam jakiś problem staram się zrozumieć i znaleźć przyczynę.Czasem jednak (jak każdy ) potrzebuje wsparcia.
Proszę jeszcze o odniesienie sie do mojego drugiego postu dotyczącego zamrażarki skrzyniowe,wszelkie uwagi będą bezcenne.
Dziękuje i podrawiam.


Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - MarioO - 2014-09-08

Nie masz się co dziwić elektromechanikowi.Zadałeś szkolne pytanie na które nie powinieneś uzyskać odpowiedzi.Po prostu chłodnicy nie zadają banalnych pytań


Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - barbie - 2014-09-08

oddaj te skrzynie na złom .


Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - volume29 - 2014-09-08

Bez przesady MariOo , chyba lepiej zapytać niż uczyć się metoda prób i błędów.Metoda ta jest co prawda skuteczna , ale kosztowna.
barbie zaproponowałem to klientowi , ale on uparł się i już.Jak to się mówi "klient płaci,klient wymaga".


Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - MarioO - 2014-09-08

volume29 napisał(a):Bez przesady MariOo , chyba lepiej zapytać niż uczyć się metoda prób i błędów.Metoda ta jest co prawda skuteczna , ale kosztowna

Kosztowna bo właśnie nauka kosztuje.Gdybyś tę sprężarkę zajechał tą 404 to posiadłbyś wiedzę którą ciężko byłoby się Tobie dzielić na forum.


Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - elektromechanik - 2014-09-08

>>>>>>>>Sam zajmuje się chłodnictwem,robię wszystko praktycznie książkowo (nie mam reklamacji smile ,jeżeli mam jakiś problem staram się zrozumieć i znaleźć przyczynę <<<<<<<<

No to trochę dziwne Rolleyes

Mając do czynienia z różnymi czynnikami to >>> podstawowa -podstawa <<< poznać chociażby podstawowe parametry i zakresy ich pracy Wink


Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - Shitashii - 2014-09-09

Też się temu dziwię.
To tak jakby mechanik zastanawiał się czy może zatankować benzyną samochód z silnikiem diesla.


Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - klimatolog - 2014-09-09

volume29 napisał(a):Dlaczego głupie pytanie?Czym różni się w budowie sprężarka hermetyczna na R134 od sprężarki na R404 pomijając rodzaj oleju.
Różnica w budowie polega na przekrojach w kanałach ssących i sprężających.Dla134-a średnice są większe niż dla 404-a.na wykresie w programie Coll-pack pieknie to wykazane.