Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? (/showthread.php?tid=8321) |
Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - volume29 - 2014-09-07 Tak jak w temacie.Sprężarka na R134 z wydajnością "jakąś tam".Czy po napełnieniu tej sprężarki R404 wzrosnie jej wydajność ?I czy to nie zaszkodzi sprężarce i czym się one różnią ? Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - elektromechanik - 2014-09-07 Zajmujesz się chłodnictwem ????? Zadajesz dziwne - żeby nie powiedzieć głupie ( jak na chłodnika ) pytania!!!!! Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - volume29 - 2014-09-07 Dlaczego głupie pytanie?Czym różni się w budowie sprężarka hermetyczna na R134 od sprężarki na R404 pomijając rodzaj oleju. Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - radekklimat - 2014-09-07 Silnik w takiej sprezarce ma mniejsza moc i jak napelnisz 404a to się spali. Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - elektromechanik - 2014-09-08 radekklimat napisał(a):Silnik w takiej sprezarce ma mniejsza moc i jak napelnisz 404a to się spali. DOKŁADNIE Wydajność sprężarki na R 404 jest ( w wielkim przybliżeniu - zależy też od temp. parowania ) o około 60% wyższa ( mówimy o wydajności - mocy chłodniczej nie objętościowej przepływu ) przy tej samej pojemnosci skokowej cylindra -niż na R 134a. Ciśnienia R 404 zaś około 2 razy wyższe niż na R 134 więc pomyśl - silniki w sprężarkach na R 404 są około 60 - 70% większej mocy ! Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - szumi - 2014-09-08 Jeżeli chodzi o małe sprężarki np. do lodówek to są dedykowane na konkretny czynnik, ale sprężarki półhermetyczne to napełniasz czym chcesz jeżeli chodzi o czynniki HFC Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - volume29 - 2014-09-08 Dzięki wszystkim za odpowiedzi."Elektromechanik " o to chodziło,w prosty i przystępny sposób wyjaśniłeś mi to zagadnienie.Trzeba było tak od razu , a nie twierdzić że zadałem głupie pytanie.Oczywiście że można było znaleźć odpowiedź w necie ,albo w specjalistycznych książkach,ale uważam że najlepiej podpytać osoby doświadczonej. Sam zajmuje się chłodnictwem,robię wszystko praktycznie książkowo (nie mam reklamacji ,jeżeli mam jakiś problem staram się zrozumieć i znaleźć przyczynę.Czasem jednak (jak każdy ) potrzebuje wsparcia.Proszę jeszcze o odniesienie sie do mojego drugiego postu dotyczącego zamrażarki skrzyniowe,wszelkie uwagi będą bezcenne. Dziękuje i podrawiam. Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - MarioO - 2014-09-08 Nie masz się co dziwić elektromechanikowi.Zadałeś szkolne pytanie na które nie powinieneś uzyskać odpowiedzi.Po prostu chłodnicy nie zadają banalnych pytań Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - barbie - 2014-09-08 oddaj te skrzynie na złom . Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - volume29 - 2014-09-08 Bez przesady MariOo , chyba lepiej zapytać niż uczyć się metoda prób i błędów.Metoda ta jest co prawda skuteczna , ale kosztowna. barbie zaproponowałem to klientowi , ale on uparł się i już.Jak to się mówi "klient płaci,klient wymaga". Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - MarioO - 2014-09-08 volume29 napisał(a):Bez przesady MariOo , chyba lepiej zapytać niż uczyć się metoda prób i błędów.Metoda ta jest co prawda skuteczna , ale kosztowna Kosztowna bo właśnie nauka kosztuje.Gdybyś tę sprężarkę zajechał tą 404 to posiadłbyś wiedzę którą ciężko byłoby się Tobie dzielić na forum. Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - elektromechanik - 2014-09-08 >>>>>>>>Sam zajmuje się chłodnictwem,robię wszystko praktycznie książkowo (nie mam reklamacji smile ,jeżeli mam jakiś problem staram się zrozumieć i znaleźć przyczynę <<<<<<<< No to trochę dziwne Mając do czynienia z różnymi czynnikami to >>> podstawowa -podstawa <<< poznać chociażby podstawowe parametry i zakresy ich pracy
Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - Shitashii - 2014-09-09 Też się temu dziwię. To tak jakby mechanik zastanawiał się czy może zatankować benzyną samochód z silnikiem diesla. Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ? - klimatolog - 2014-09-09 volume29 napisał(a):Dlaczego głupie pytanie?Czym różni się w budowie sprężarka hermetyczna na R134 od sprężarki na R404 pomijając rodzaj oleju.Różnica w budowie polega na przekrojach w kanałach ssących i sprężających.Dla134-a średnice są większe niż dla 404-a.na wykresie w programie Coll-pack pieknie to wykazane. |