Forum Klimatyzacja
klimatyzacja LG nie grzeje kod 29 - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: klimatyzacja LG nie grzeje kod 29 (/showthread.php?tid=8419)



klimatyzacja LG nie grzeje kod 29 - prb - 2014-12-21

Witam
wystąpił u mnie taki problem , że klimatyzacja lg libero inwerter V 5 kV przestała grzać ,na panelu jednostki wewnętrznej mruga 1 dioda 2 razy ,a 2 dioda 9 razy wychodzi błąd nr 29 ? ale , tabeli błędów lg on nie występuje . klimatyzator jednostka zewnętrzna załącza się na wysokie obroty ( wentylator i sprężarka ) przez okres kilku minut po czym się wyłącza na jakieś 30 sek , jednostka wewnętrzna pracuje kilka minut po czym przechodzi w stan nagrzewania parownika , czynność ta powtarzana jest kilka razy i wyskakuje błąd.

sprawdzone zasilanie , ciśnienie czynnika chłodniczego 8 bar ( po załączeniu powoli rośnie do 15 bar , ale rurka jest letnia , napełniono nowym czynnikiem 1,35 kg r410a , wszystko bez zmian.

z góry dzięki za podpowiedz co to może być


klimatyzacja LG nie grzeje kod 29 - MarioO - 2014-12-21

4-way valve


klimatyzacja LG nie grzeje kod 29 - ON/OFF - 2014-12-22

Aplikacja "LG smart service" mówi że: 29 - błąd jednostki zewnętrznej, prąd nadmiarowy sprężarki inwerterowej, prąd wejściowy sprężarki inwerterowej przekracza 30A.
Przyczyna:
1. przeciązenie
2.uszkodzenie sprężarki
3.niskie Uwe
4. uszkodzona pcb j.z.


klimatyzacja LG nie grzeje kod 29 - MarioO - 2014-12-22

4-way valve to tak na nos ale przeziębiony jestem więc może oszukiwać Rolleyes


klimatyzacja LG nie grzeje kod 29 - barbie - 2014-12-22

prb-Twoje pytanie jest nieszczęsliwie zadane--rocznik ? ,przebieg ? .