Kroki serwisowe - młody01 - 2014-11-18

Dzień dobry Panowie,
zwracam się z problemem i prośbą o poradę, otóż mam oprowadzić nową firmę podczas przeglądu klimatyzacji i wentylacji, oraz podpisać dokumenty. Wiem jakie czynności trzeba wykonać przy przeglądzie klimatyzacji, ale z przeglądem wentylacji przed zimą mam kontakt po raz pierwszy, są to centrale z chłodnicą freonową (wymienniki i kompresor na zewnątrz na gaz R407) i nagrzewnicą wodną z obiegu CO.
Chciałem zapytać na co muszę zwrócić uwagę (czy muszą coś przestawić na sterowniku centrali, czy są one automatyczne lato/zima) i o co pytać serwis , żeby było prawidłowo zabezpieczone przed mrozami, co powinni sprawdzić / przestawić . Ciepła woda płynie przez zawór trój drogowy cały czas. Czy powinni symulować minusową temperaturę na czujniku temperatury dolotowej żeby sprawdzić działanie zabezpieczeń i wyłączenie centrali przy zamarzaniu nagrzewnicy.


Kroki serwisowe - klimatolog - 2014-11-18

Czy forumowicze mają na imię Iskariota.Aby się sprzedawali?


Kroki serwisowe - Amfan - 2014-11-18

Powinna być dokumentacja techniczno-ruchowa, opis pracy instalacji ,opis prawidłowej eksploatacji użytkowania i wytyczne serwisowania.Jeśli tego nie ma to zakres przeglądu powinien być określony w umowie .Jeśli tego nie ma to wolna ameryka.


Kroki serwisowe - młody01 - 2014-11-19

Powinna być ... w naszym kraju powinno być wiele rzeczy, ale niema.
Klimatolog - nie rozumie o co Ci chodzi, nie pytam jak to zrobić, tylko na co zwrócić uwagę odnośnie zabezpieczenia urządzenia przed zimą, co powinni sprawdzić / przestawić, jak zimą coś zamarznie, firma powie, że to i to się zepsuło i dlatego zamarzło, ale podczas serwisu oczywiście działało.
W umowie serwisowej jest wypisane co jest zakresem, i np: dezynfekcja wymiennika, sprawdzenie połączeń przewodów, czy wymiana filtrów jest dla mnie zrozumiała, natomiast sprawdzenie działania automatyki czy regulacja nastaw brzmi tajemniczo i trudno określić co jest w zakresie.


Kroki serwisowe - młody01 - 2014-11-19

zrobiłem zdjęcie sterownika dla ułatwienia


Kroki serwisowe - ON/OFF - 2014-11-19

Skoro masz umowę serwisową z wymienionymi punktami to w czasie obchodu zapytaj firmę; co w ramach danego punktu zazwyczaj robią lub co proponują w odniesieniu do Twojego, konkretnego systemu bo różne firmy różnie do tego podchodzą a Ty nie chcesz żeby było robione "na odp.....l".


Kroki serwisowe - młody01 - 2014-11-20

tylu tu serwisantów i brak odpowiedzi na pytanie:
1. Czy serwis powinien symulować minusową temperaturę w centrali żeby sprawdzić działanie zabezpieczeń ?
2. Czy trzeba coś przestawiać w sterowniku UCS 12, z trybu lato/zima


Kroki serwisowe - Amfan - 2014-11-20

młody01 napisał(a):tylu tu serwisantów i brak odpowiedzi na pytanie:
1. Czy serwis powinien symulować minusową temperaturę w centrali żeby sprawdzić działanie zabezpieczeń ?
2. Czy trzeba coś przestawiać w sterowniku UCS 12, z trybu lato/zima


Odp.
1.Serwis powinien sprawdzić automatykę sterującą i zabezpieczającą .Działanie zabezpieczenia zamrożenia to tylko jeden z elementów symulacji awarii . Można jeszcze zasymulować zanik zasilania, brak fazy, brudny filtr,awaria wentylatora ,pożar, przegrzanie grzałek,awaria nawilżacza .
2. jeśli jest tryb lato/ zima to trzeba. Jest inny scenariusz pracy urządzenia-dotyczy to wykorzystania wymiennika , nagrzewnicy i chłodnicy. W zimie może pomijać chłodnicę zupełnie .