Gree 5 kW inwerter scienny - zenek123 - 2014-12-13

Witam,

Podczas montażu wystapil mi problem. Układ po uruchomieniu na chłodzeniu cisnienie ok. 7 barow. Prad pracy 1,8 A. W sumie w pomieszczeniu 19 stopni także myslalem że nie ma "dużego odbioru" stąd taki niski prąd. Po przelączeniu na grzanie układ powoli dochodzi do 34 -35 barów prad 7,8A dlatego sam w tym momencie wyłączam układ. Po doladowaniu czynnika ok. 300 gr cisnienie spada na 32-33 bary prad 6,8A ale nie wiem czy dalej by jeszcze nie poszedł, tylko czy tu powinnienem szukac przyczyny? Nie posiadam stacji odzysku czynnika.

Proszę o ewentualne sugestie rozwiazania problemu.
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam


Gree 5 kW inwerter scienny - Amfan - 2014-12-13

A jaka to klima on/off?


Gree 5 kW inwerter scienny - zenek123 - 2014-12-13

Witam,

Tak jak w tytule inwerter.

Pozdrawiam


Gree 5 kW inwerter scienny - Amfan - 2014-12-14

Sprawdź czy w tym samym ( 35 bar) czasie na grzaniu działa wentylator w wewnętrznej, daj mu po prostu szansę się rozpędzić .


Gree 5 kW inwerter scienny - zenek123 - 2014-12-14

Wentylator pracuje na maxa. Poprostu sprężarka wchodzi na coraz wyższe obroty. Dziwie sie dlaczego skoro 26-27 barow wystarcza. Elektronika nie zabezpiecza układu?


Gree 5 kW inwerter scienny - Amfan - 2014-12-14

A jest w ogóle odczuwalny efekt grzania . Przy dodatniej temp zewn powinno całkiem nieźle grzać.


Gree 5 kW inwerter scienny - zenek123 - 2014-12-14

Grzeje bardzo dobrze bo to ok. 60 stopni. Ale powinno byc ok. 45.


Gree 5 kW inwerter scienny - barbie - 2014-12-14

jest 60 stopni bo przeladowales czynnikem .


Gree 5 kW inwerter scienny - zenek123 - 2014-12-14

barbie napisał(a):jest 60 stopni bo przeladowales czynnikem .

Tez tak pomyslalem, ze powinnienem odciagnac czynnik a nie dodac, ale zanim dodalem 300 gr cisnienie jeszcze szybciej dochodzilo do 35 barow. Instalacja ma ok. 2,5 m.


Gree 5 kW inwerter scienny - ON/OFF - 2014-12-15

A ile jest na tabliczce lub w dokumentacji max. wartość prądu dla grzania?
Może wszystko jest OK?
7,8A to ok. 1,8kW to ok. 5KW mocy grzewczej [przy COP/EER =3], inwerter 5kW ma moc max. ok. 6kW więc to teoretycznie w zakresie.
Być może ze względu na dużą różnicę temp zadanej [np. 30*C] a rzeczwistej [19*C] inweter daje wszystko na maxa.
Sprawdź parametry przy nastawie temperatury tylko nieco większej od temp. otoczenia?


Gree 5 kW inwerter scienny - DBKlima - 2014-12-15

zenek123 napisał(a):
barbie napisał(a):jest 60 stopni bo przeladowales czynnikem .

Tez tak pomyslalem, ze powinnienem odciagnac czynnik a nie dodac, ale zanim dodalem 300 gr cisnienie jeszcze szybciej dochodzilo do 35 barow. Instalacja ma ok. 2,5 m.
... prawdopodobnie gazu z układu trzeba było odjąć, a nie dodać.


Gree 5 kW inwerter scienny - zenek123 - 2014-12-15

Okazało się, że było za dużo czynnika. Po odciągnięciu czynnika przy 30 stopniach nastawy i max obrotach wentylatora - max prad 6,8 A, cisnienie max. ok. 30 barow. Sa to skrajne temperatury ale chodzilo o test.
Jak sobie na chlodno pomyslalem to nie wiem skad pomysl na doladowanie czynnika. Big Grin

Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.