Forum Klimatyzacja
Proszę o ocenę schematu - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Ogrzewnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Wątek: Proszę o ocenę schematu (/showthread.php?tid=8499)



Proszę o ocenę schematu - jedlica - 2015-01-23

Witam,

chcę zasilić CO klimatzatorem, proszę mi powiedzieć czy dobrze kombinuje z podłączeniem


Proszę o ocenę schematu - radekklimat - 2015-01-27

Takie podłaczenie bedzie chłodzic wode w wymienniku, musisz goracy gaz bezposrednio ze sprezarki puscic na wymiennik a potem na skraplacz


Proszę o ocenę schematu - frost-ch - 2015-01-27

radekklimat napisał(a):Takie podłaczenie bedzie chłodzic wode w wymienniku, musisz goracy gaz bezposrednio ze sprezarki puscic na wymiennik a potem na skraplacz
Chyba coś nie za bardzo popatrzyłeś na ten schemat?


Proszę o ocenę schematu - p.obelix - 2015-01-27

Ten tzr to fabryczny czy chcesz wstawić ? Tak poza tym to dobrze kombinujesz. Przemyśl sprawę rozmrażania parownika.


Proszę o ocenę schematu - jedlica - 2015-01-27

TZR fabryczny bo klimatyzator fabryczny
, chcę z tego zrobić pompę ciepłą powietrze-woda.

A zamiast wymiennika płytowego gdybym chciał zrobić wymiennik z rury miedzianej to ile musiałbym metrów zwinąć? klimatyzator split 3,2 Kw na grzaniu z oryginalną ilością czynnika.