Forum Klimatyzacja
budowa komory chłodniczo2/3 - mroźniczej 1/3 - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: budowa komory chłodniczo2/3 - mroźniczej 1/3 (/showthread.php?tid=8516)



budowa komory chłodniczo2/3 - mroźniczej 1/3 - jarek k. - 2016-04-14

Witam! posiadam komorę chłodniczą w częściach do złożenia wymiary 8mx5mx2,5m ścianki poliuretanowe 100mm.
Chciałbym podzielić powierzchnię komory na dwie oddzielne przestrzenie chłodnie 2/3 (temp +2stopnie C) i mroźnię 1/3 powierzchni (-25 stopni C). Komora ma być postawiona na zewnątrz budynku na parkingu (podłoże asfaltowe nierówne). Komorę za trzy lata będę demontował i przenosił w inne miejsce (ważne by podłogę można było rozebrać)
Moje pytania brzmią: w jaki sposób doizolować mroźnię,jak oddzielić komory, jaką podłogę zastosować w pomieszczeniach (jak tą podłogę wykonać, czy dogrzewać, czy zapewnić rotację powietrza pod komorą) ?

W chłodni przechowywana będzie świeża ryba , a w mroźni mrożonki (już zamrożone wcześniej )


budowa komory chłodniczo2/3 - mroźniczej 1/3 - radekklimat - 2016-04-15

Izolacja na sciany 100mm poliuretan wystarczy natomiast dach lepiej zrobic z płyty 160mm poliuretan.
Oczywiscie w mrozni musi byc podłoga izolowana i na niej blacha Al =3mm ryflowana
Podgrzewac podłoza nie musisz jak postawisz komore min 100mm nad ziemia zapewniajac swobodny przeplyw powietrza.
Jezeli agregatow nie masz to do mrozni musi byc o odpowiedniej wydajnosci jezeli komora nie bedzie miała zadaszenia