mała chłodnia - kubowy - 2007-10-12

Witam. Chłodnia (+5) adaptacja piwnicy czyli pod powierzchnią ziemi o pow. 13m3. Możliwe rozwiąznia jak najtańsze?
może być sprzęt używany.
A może udało by się zejść z klimą oszukując czujnik temp. na wylocie?
pozdrawiam


mała chłodnia - kubowy - 2007-10-12

Możesz powiedzieć jaki zawór rozpręzny i koszt, w przybliżeniu?


mała chłodnia - radekklimat - 2007-10-12

jezeli w jedn klimy jest scroll komresor to sie nie nadaje na chłodnie bo jak zejdzie ponizej 2 bary na ssaniu to uszkodzisz sprezarke wiec zamontuj lopatkawa lub tłokówke no i usun kapilary


mała chłodnia - kubowy - 2007-10-12

oki dz.
powinienem sobie poradzić


mała chłodnia - bodzio - 2007-10-14

No ciekawe?

Ja mam pod opieką taką szafę chłodniczą w której 5 lat temu ktoś zamontował scrolla na R134a i współpracuje z kapilarą. Ciśnienie na ssaniu po wychłodzeniu niecałe 0,5bar. I jak do tej pory żadnych problemów z układem poza zatartym wentylatorem miesiąc temu.
Fabrycznie pracowała z R22 i sprężarką tłokową (widać przeróbki mocowania i krucców ssawnego i tłoczącego)


mała chłodnia - radekklimat - 2007-10-14

ja ostatnio zdemontowałem kompresor bitzera ktory sie rozlecial bo odparowanie spadło ponizej -5 natomiast na nowym byla naklejka zeby tego bezwzglednie przestrzegac i najlepiej zabezpieczyc dodatkowym presem


mała chłodnia - radekklimat - 2007-10-14

jak bede cos wiedzial wiecej na ten temat to napisze


mała chłodnia - bodzio - 2007-10-14

A jak to jest napisane na takiej naklejce? Jakoś nigdy tego nie zauważyłem.

To chodzi o problem ze smarowaniem poniżej -5?


mała chłodnia - radekklimat - 2007-10-15

do bodzio
zapytaj tam gdzie sprzedaja bitzery