mała chłodnia - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: mała chłodnia (/showthread.php?tid=858) |
mała chłodnia - kubowy - 2007-10-12 Witam. Chłodnia (+5) adaptacja piwnicy czyli pod powierzchnią ziemi o pow. 13m3. Możliwe rozwiąznia jak najtańsze? może być sprzęt używany. A może udało by się zejść z klimą oszukując czujnik temp. na wylocie? pozdrawiam mała chłodnia - kubowy - 2007-10-12 Możesz powiedzieć jaki zawór rozpręzny i koszt, w przybliżeniu? mała chłodnia - radekklimat - 2007-10-12 jezeli w jedn klimy jest scroll komresor to sie nie nadaje na chłodnie bo jak zejdzie ponizej 2 bary na ssaniu to uszkodzisz sprezarke wiec zamontuj lopatkawa lub tłokówke no i usun kapilary mała chłodnia - kubowy - 2007-10-12 oki dz. powinienem sobie poradzić mała chłodnia - bodzio - 2007-10-14 No ciekawe? Ja mam pod opieką taką szafę chłodniczą w której 5 lat temu ktoś zamontował scrolla na R134a i współpracuje z kapilarą. Ciśnienie na ssaniu po wychłodzeniu niecałe 0,5bar. I jak do tej pory żadnych problemów z układem poza zatartym wentylatorem miesiąc temu. Fabrycznie pracowała z R22 i sprężarką tłokową (widać przeróbki mocowania i krucców ssawnego i tłoczącego) mała chłodnia - radekklimat - 2007-10-14 ja ostatnio zdemontowałem kompresor bitzera ktory sie rozlecial bo odparowanie spadło ponizej -5 natomiast na nowym byla naklejka zeby tego bezwzglednie przestrzegac i najlepiej zabezpieczyc dodatkowym presem mała chłodnia - radekklimat - 2007-10-14 jak bede cos wiedzial wiecej na ten temat to napisze mała chłodnia - bodzio - 2007-10-14 A jak to jest napisane na takiej naklejce? Jakoś nigdy tego nie zauważyłem. To chodzi o problem ze smarowaniem poniżej -5? mała chłodnia - radekklimat - 2007-10-15 do bodzio zapytaj tam gdzie sprzedaja bitzery |