multi symultaniczny - Fujitsu - błędy przy uruchomieniu - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: multi symultaniczny - Fujitsu - błędy przy uruchomieniu (/showthread.php?tid=8617) |
multi symultaniczny - Fujitsu - błędy przy uruchomieniu - tomekman - 2015-03-28 witam proszę o pomoc bo walczę już od wczoraj. system wygląda tak: - multisymultaniczne komplety Fujitsu: AUYG...LVLB x2 z dedykowanym agregatem - piloty bezprzewodowe - okablowane zgodnie z instrukcją tj. 1,2 zasilanie do obu urządzeń wewnętrznych, 3 komunikacja tylko do kasety "master" - oba urządzenia w jednej grupie (funkcja 02), z przydziałem master-slave (funkcja 51) jak wygląda praca: - każdą kasetę trzeba uruchomić oddzielnie - startuje tylko slave, po ok. minucie się wyłącza - slave - pojawia się błąd czujki temperatury sprężarki - master - pojawia się błąd wydajności jednostek - w momencie kiedy slave jest wyłączony, master pracuje bez błędu... - do momentu dopóki nie ustawiłem funkcji 51 i 02, kasety trzeba było również uruchamiać oddzielnie, pracował tylko master a slave wywalał błąd komunikacji przyznam że pomysłów mi już brak, bo mam 7 takich kompletów i wszystkie pracują/nie pracują tak samo. czy ma ktoś może jakiś pomysł..? bo w poniedziałek mam oddać układy do użytkowania... pozdrawiam tomek ps. jako że piloty są bezprzewodowe to spiąłem wejścia na pilota przewodowego (3x1) w tej chwili kasety startują razem, no ale błąd czujki sprężarki i inne zachowania pozostały... multi symultaniczny - Fujitsu - błędy przy uruchomieniu - Shitashii - 2015-03-29 Wrzuć tu instrukcję jak masz w pdf. Ja znalazłem tylko to http://cdn26.pb.smcloud.net/t/files/46/41/16/2297ebe537/informacje-montazowo-serwisowe-split-multi.pdf - zobacz od strony 21 Masz ustawione numery jednostek : master 0 , slave 1 ? i połączone jak na str. 26? multi symultaniczny - Fujitsu - błędy przy uruchomieniu - BarTerm - 2015-03-29 Witam. Trzeba połączyć urządzenia pomiędzy sobą przewodem na sterowanie pilotem. Wtedy programujesz jedno urządzenie jako master, drugie jako slave i resetujesz system. Po załączeniu zasilania musi być ok. Załaczając jedną klima uruchamiają się dwie czy trzy, ile tam masz podpietę w jednym układzie. Dziwi mnie natomiast to, że montując siedem kompletów Fujitsu nie masz podstawowej wiedzy jak i pomocy dystrybutora. Klima Therm chętnie pomaga i daje dtr-ki. |