witam
proszę o pomoc bo walczę już od wczoraj. system wygląda tak:
- multisymultaniczne komplety Fujitsu: AUYG...LVLB x2 z dedykowanym agregatem
- piloty bezprzewodowe
- okablowane zgodnie z instrukcją tj. 1,2 zasilanie do obu urządzeń wewnętrznych, 3 komunikacja tylko do kasety "master"
- oba urządzenia w jednej grupie (funkcja 02), z przydziałem master-slave (funkcja 51)

jak wygląda praca:
- każdą kasetę trzeba uruchomić oddzielnie
- startuje tylko slave, po ok. minucie się wyłącza
- slave - pojawia się błąd czujki temperatury sprężarki
- master - pojawia się błąd wydajności jednostek

- w momencie kiedy slave jest wyłączony, master pracuje bez błędu...
- do momentu dopóki nie ustawiłem funkcji 51 i 02, kasety trzeba było również uruchamiać oddzielnie, pracował tylko master a slave wywalał błąd komunikacji

przyznam że pomysłów mi już brak, bo mam 7 takich kompletów i wszystkie pracują/nie pracują tak samo. czy ma ktoś może jakiś pomysł..? bo w poniedziałek mam oddać układy do użytkowania...
pozdrawiam
tomek

ps. jako że piloty są bezprzewodowe to spiąłem wejścia na pilota przewodowego (3x1) w tej chwili kasety startują razem, no ale błąd czujki sprężarki i inne zachowania pozostały...


multi symultaniczny - Fujitsu - błędy przy uruchomieniu - Shitashii - 2015-03-29

Wrzuć tu instrukcję jak masz w pdf.
Ja znalazłem tylko to http://cdn26.pb.smcloud.net/t/files/46/41/16/2297ebe537/informacje-montazowo-serwisowe-split-multi.pdf - zobacz od strony 21

Masz ustawione numery jednostek : master 0 , slave 1 ? i połączone jak na str. 26?


multi symultaniczny - Fujitsu - błędy przy uruchomieniu - BarTerm - 2015-03-29

Witam.
Trzeba połączyć urządzenia pomiędzy sobą przewodem na sterowanie pilotem. Wtedy programujesz jedno urządzenie jako master, drugie jako slave i resetujesz system. Po załączeniu zasilania musi być ok. Załaczając jedną klima uruchamiają się dwie czy trzy, ile tam masz podpietę w jednym układzie.

Dziwi mnie natomiast to, że montując siedem kompletów Fujitsu nie masz podstawowej wiedzy jak i pomocy dystrybutora. Klima Therm chętnie pomaga i daje dtr-ki.