Jak uzupełnić czynnik chłodniczy ? - adambanasik - 2007-10-12

Witam ponownie,
Jak pisałem w poprzednim poście uszkodzono mi rurę. Już wjem jak ja połączyć.
Zgromadziłem odpowiedni sprzęt: pompę próżniową, zestaw manometrów, 11 kilogramową butlę z czynnikiem R410, wagę. Niestety nie mam pojęcia jak uzupełnić czynnik. Dzieki liście wiem jak wypompować powietrze z układu, ale co dalej?

1. R 410 dodaje się po stronie gazowej czy ciekłej ? Zawór serwisowy mam tylko po stronie niskociśnieniowej ?

2. Butla powinna stać normalnie czy "do góry nogami" ?

3. Butla powinna stać na równi ze skraplaczem czy powyżej ?

4. Czy są jakieś restykcje co do czasu na napełniania ?

5. Butlę podłącza się bezpośrednio, czy przez blok manometrów ?

Z góry dziękuję za pomoc,
Pozdrawiam,
Adam


Jak uzupełnić czynnik chłodniczy ? - senior - 2007-10-12

1)nie masz innego wyjścia musisz po stronie niskiej
2) do góry nogami( tak by leciał płyn)
3) nie ma znaczenia
4)
co do czasu nie ma, ale musisz ładować, dopuki jak już koledzy pisali nie zobaczysz na skali +2 stopniue
5) oczywiście przez manometry, na nich odczytasz odparowanie ( czyli + 2 stopnie)
///////////// ładuj ostrożnie, lekko odkręcając manometry, lepiej dłużej, nie spiesz się z tym
pozdrawiam i witam w gronie


Jak uzupełnić czynnik chłodniczy ? - radekklimat - 2007-10-13

Do napełniania nalezy uzyc wagi a ilosc na manometry jest dla zawodowcow
na tabliczce powinienes miec ilosc czynnika a jak nie to napisz jaki to model klimy i producent to ci napisze jaka ilosc


Jak uzupełnić czynnik chłodniczy ? - renegat - 2007-10-13

jak napuscisz na +2 stopnie przy tej temperaturze zewnetrznej(jesli masz jednostke zew na zewnatrz) to na bank ja przeladujesz i latem bedzie ci wywalal czujnik wysokiego lub klikson sprezarki lub nie bedzie chlodzila tak jak powinna.jak nie masz wagi to zakryj kartonem jedna trzecia skraplacza i wtedy napelniaj na +2.narka


Jak uzupełnić czynnik chłodniczy ? - adambanasik - 2007-10-13

Witam,

Oczywiście, że będę uzupełniał na wagę. Nawet już ją mam. Moje wątpliwości dotyczą samej techniki uzupełniania.

Pozdrawiam,
Adam


Jak uzupełnić czynnik chłodniczy ? - radekklimat - 2007-10-14

jakie watpliwosci masz?


Jak uzupełnić czynnik chłodniczy ? - adambanasik - 2007-10-15

Wątpliwość mam odnośnie tego, że w dokumentacji serwisowej jest napisane: "upewnić się, czy dodawany czynnik chłodniczy jest w postaci ciekłej", a ja nie mam zaworu serwisowego po stronie wysokociśnieniowej. Czy mogę uzupełniać po niskocisnieniowej? Senior pisze, że nie mam wyścia.
Czy sprężarka powinna w tym czasie pracować ?

Pozdrawiam,
Adam


Jak uzupełnić czynnik chłodniczy ? - senior - 2007-10-15

tzn masz wyjście kupić maszynkę do napełniania i po sprawie ( przepraszam za nieścisłości, nie powinienem uczyć laika tak robić)


Jak uzupełnić czynnik chłodniczy ? - radekklimat - 2007-10-15

klima nie zawsze posiada zawor na tłoczeniu jezeli uklad jest pusty to zrob proznie i nabij na wage ile trzeba przez ssanie, sprezarki nie zalejesz bo to hermetyk no i oczywiscie tylko ciecza(r 407c i r 410a)potem uruchom klime i obserwuj cisnienie na ssaniu dla 410 powinno byc w granicach 7-7,5 bara


Jak uzupełnić czynnik chłodniczy ? - adambanasik - 2007-10-15

senior napisał(a):tzn masz wyjście kupić maszynkę do napełniania i po sprawie ( przepraszam za nieścisłości, nie powinienem uczyć laika tak robić)
Nie senior, żle mnie zrozumiałeś. Ja jastem bardzo wdzięczny i cieszę się, że taki sposób mi poradziłeś, bo jako laik mam ograniczony budżet na takie zabawy i napewno maszynki sobie nie kupię. Wystarczy , że sobie kupiłem pompe prózniową tylko po to, żeby uruchomić jedną klimatyzację Smile A wątpliwość dotyczy głównie tego czy robić to na włączonej czy wyłączonej sprężarce.

Pozdrawiam i dziękuję za pomoc,
Adam


Jak uzupełnić czynnik chłodniczy ? - miro102 - 2007-10-15

kolego nw wyłączonej klimie wprowadz trochę gazu ok 5 sek. otwarcia butli, oddzekaj z 5 min załącz i dobijaj gaz małymi zastrzykami do pożądanej wartosci ok 8 bar niespiesz sie, przed sprężarką jest separator on zabezpiecza sprężarke przed cieczą ale ma swoją ograniczoną pojemność ok 0,3 l spokojnie i do przodu

pozdrawiam


Jak uzupełnić czynnik chłodniczy ? - gorol - 2007-10-24

Napełniaj na włączonej sprężarce, ciekawe jak byś nabił na wyłączonej bez przetłaczarki, przecież ciśnienie na postoju przy układzie kapilarowym wynosi ok 15 Bar, to byś musiał grzać butlę c czynnikiem aby w niej zwiękrzyć ciśnienie i aby czynnik przetoczył się do układu. A poza tym w każdej klimie przed samą sprężarką jest separator cieczy, czyli sama sprężarka wciąga tylko pary !!


Jak uzupełnić czynnik chłodniczy ? - tommatiz - 2011-01-29

Witam. Temat troszkę przeterminowany i zakończony i chyba nie ma sensu dalej go ciągnąć. Pzdr


Jak uzupełnić czynnik chłodniczy ? - kendzior - 2011-02-23

Niby temat stary, ale ja na miejscu tego pana z takimi pytaniami nie brał bym sie w ogóle za taką robotę.