Sprężarka na R410a w układzie na R407C - mirekz - 2015-04-12

Witam. Czy sprężarka YZG-E35RY2 na R410a bedzie pracować w układzie na R407C. Z góry dziękuje za odpowiedz.


Sprężarka na R410a w układzie na R407C - radekklimat - 2015-04-15

Silnik sprezarki bedzie brał wiekszy prad wiec zabezpieczenia musza byc odpowiednie.


Sprężarka na R410a w układzie na R407C - Amfan - 2015-04-18

radekklimat napisał(a):Silnik sprezarki bedzie brał wiekszy prad wiec zabezpieczenia musza byc odpowiednie.
Nie jest to do końca chyba prawdą ,jak wiadomo wzrost pobieranego prądu jest związany z obciążeniem sprężarki . układ 407 pracuje na niższych ciśnieniach niż 410 więc nie będzie powodował takich obciążeń. Prądy mogą być bardzo porównywalne. Na pewno gdyby porównać te dwie sprężarki przy pracy jałowej to ta na 410 będzie pobierała większy prąd ze względu na mocniejszy silnik ,ale pod obciążeniem prąd może być podobny. Jedynie co przemawia za większym bezpiecznikiem to większy prąd w chwili startu.