Prośba o pomoc - Mareczek - 2015-04-22

Proszę o pomoc .Po załączeniu agregatu Cartier XARIOS 300 zapali mi się błąd E2P.-co to oznacza ?i jak można to usunąć?
Drugi problem zakupiłem nowy sterownik do agregatu Cartier Xarius 300 nie można na tym sterowniku ustawić minusowej temperatury .Mam pytanie czy idzie to na sterowniku zmienić i w jaki sposób?


Prośba o pomoc - wenon - 2015-04-27

e2p błąd konfiguracji mikroprocesora. trzeba spróbować poprzestawiać ustawienia, ewentualnie zdjąć główne zasilanie, jak nie pomoże to próba wgrania od nowa firmware jesli dalej wywala e2p do wymiany lub naprawy micro.

2.
wciskasz "+" "-" "def" razem, pierwszy parametr zakres temp. plusowych bedzie 20 lub 30 wciskajac set przechodzisz do 2 parametru dolny zakres tem. zobaczysz zapewne 0 minusem ustawić -20 lub -30 dalej set aż pokaże temp. na wyświetlaczu.


Prośba o pomoc - Mareczek - 2015-04-27

Bardzo dziękuję za pomoc jak się uda to dam znać czy zadziałało