zestaw chłodniczy - adajakub - 2019-07-09

witam potrzebuje dobrac agregaty do -80 c moc 2000 w i do minus 40 5000w


zestaw chłodniczy - jack63 - 2019-07-09

Czyli czego chcesz? Projektu urządzenia?
Zdajesz sobie sprawę, że zrobienie tego (nawet - 40 oC) na jednym stopniu jest praktycznie niemożliwe.


zestaw chłodniczy - radekklimat - 2019-07-09

jack63 napisał(a):Czyli czego chcesz? Projektu urządzenia?
Zdajesz sobie sprawę, że zrobienie tego (nawet - 40 oC) na jednym stopniu jest praktycznie niemożliwe.


Do -40 da rade na jednym stopniu


zestaw chłodniczy - jack63 - 2019-07-09

radekklimat napisał(a):Do -40 da rade na jednym stopniu
Powiedzmy, że da, ale znajdź mi sprężarkę na odparowanie niższe niż -30 oC potwierdzone i dopuszczone oficjalnie przez producenta.
Sam miałem problem z zamrażarką na -40 oC. Staruszka (1994r) była na R502 i były problemy z zakupem sprężarki. Firma zamontowała sprężarkę z "dopuszczeniem" do -30 , a bezpośredni użytkownik obniżył wymagania do -25 oC, więc chodzi.
Ogólnie temat trudny bo wymagania mocy chłodniczej dość duże, a COP Czy err dla niskich odparowań są wyraźnie poniżej jeden.
Dla -80 to już tylko kaskada i nie jest to prosta sprawa.


zestaw chłodniczy - radekklimat - 2019-07-10

Niebawem bede robil mroznie wlasnie na -40, jak zrobie to opisze na czym, co i jak
Do -80 wystarczy kompresor dwustopniowy


zestaw chłodniczy - jack63 - 2019-07-10

radekklimat napisał(a):Do -80 wystarczy kompresor dwustopniowy
Wszystkie (kilkanaście) zamrażarki -80 jakie mamy są dwustopniowe. Na zwykłych, trochę większych sprężarkach, choć jest jedna, malutka na dwóch lodówkowych. Chyba to tańsze i prostsze w wykonaniu niż sprężarka dwustopniowa. Separator oleju obowiązkowy. Największe problemy są ze zdobyciem małych ilości czynnika dla drugiego stopnia.
radekklimat napisał(a):Niebawem bede robil mroznie wlasnie na -40, jak zrobie to opisze na czym, co i jak
Czekam niecierpliwie. Co planujesz użyć jako automatykę sterującą?


zestaw chłodniczy - radekklimat - 2019-07-10

Pewnie Carel