Fujitsu AJ*A90LATF + AJ *A90UATF problem z uruchomieniem - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Fujitsu AJ*A90LATF + AJ *A90UATF problem z uruchomieniem (/showthread.php?tid=888) |
Fujitsu AJ*A90LATF + AJ *A90UATF problem z uruchomieniem - bb95 - 2007-11-06 Witam To mój pierwszy post na tym forum, mam nadzieję że uzyskam informację i będę częstym gościem. Dwie jednostki tak jak w temacie postu, pierwsza master druga slawe. Obie jednostki są dwu kompresorowe. Instalacja freonowa ma około 130m. Jednostki zostały nabite na chwilę obecną 30kg R410. Nie stratują, zachowanie jest takie: - w masterze startuje tylko jeden kompresor - w lokalu zawór otwiera się tylko na jednej jednostce ( kaseta, w sumie 7 w lokalu) Pytanie czy pozostałe kompresory i zawory nie załaczają się ponieważ nadal jest zbyt niskie ciśnienie czy może szukac innej przyczyny. Dodam że wedłóg diod sygnalizacyjnych urządzenie (master) wchodzi w tryb normalnej pracy w chłodzenie i załacza jeden kompresor, od czasu do czasu na około 5s włączają się pozostałe kompresory poczym wyłączają się. Może ktoś już uruchamiał te jednostki, lub może podobne. Z góry dziękuję za pomoc. Możliwy kontakt tel 500 86 10 61 wystarczy sygnał oddzwonię. Fujitsu AJ*A90LATF + AJ *A90UATF problem z uruchomieniem - miro102 - 2007-11-07 jakie masz cisnienia jak pracuje kompresor Fujitsu AJ*A90LATF + AJ *A90UATF problem z uruchomieniem - bb95 - 2007-11-08 na powrocie przy pracy tego jednego kompresora który pracuje (inverter) mam 6,5 bara. Fujitsu AJ*A90LATF + AJ *A90UATF problem z uruchomieniem - gorol - 2007-11-10 wg. mie sprawdź połączenia, jak i chłodznicze tak i elektryczne. Poza tym te ciśnienia to by były dore ale do 407 a nie 410 !! W każej istrukcji montażu pisze jaka jest standardowa długość instalacji i ile czynnika trzeba dodać na każdy metr nadwyżki. Przy inverterze lepiej trzymać się tych regół. Napełnij ponownie układ odpowiednią ilością czynnika. Fujitsu AJ*A90LATF + AJ *A90UATF problem z uruchomieniem - bb95 - 2007-11-10 Połączenia elektryczne są moim zdaniem ok. Wszystkie jednostki wewnętrzne startują wentylatory, wszystkie też wchodzą w tryb swing ustawiany na jednym pilocie. Współpracują ze sobą obie jednostki zewnętrzne, włącza sie raz na jakis czas tryb wyrównywania ciśnień, wtedy też pracują wszystkie 4 kompresory. Na jednostkach wewnętrznych jes 5 switchy do adresowania. Wiem że jeden jest od pilota, jest ustawiony od 0 na pierwszej jednostce do 6 na siódmej. Pozostałe 4 switche ustawione wedłóg tabelki z instrukcji, ale nie mam pewności czy i jeden i drugi komplet się ustawia czy może tylko 2 a drugie 2 mają być na 0. Może ktoś już miał doczynienia z systemem VRF i wie jak to ustawić. Startuje tylko ta kaseta na której są same 0 czyli wszystkie 5 switchy jest w pozycji 0, na drugiej wszystkie switche są na "1" itd na 7 jednostce wszystkie switche na "6" może tu jest błąd?? Fujitsu AJ*A90LATF + AJ *A90UATF problem z uruchomieniem - bb95 - 2007-11-10 Zapomniałem, te 30 kg które jest nabite jest policzone ze wzoru dostarczonego przez producenta w zależności od długości poszczegulnych kawałków instalacji i ich przekrojów przewodów freonowych. Nie mam też żadnej informacji z presostatu niskiego ciśnienia więc tu chyba jest ok. Instalacja szczelna nie ma wycieków czynnika. |