Układ 1:1 test szczelnosci - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Układ 1:1 test szczelnosci (/showthread.php?tid=8883) |
Układ 1:1 test szczelnosci - zenek123 - 2015-07-01 Witam, W jaki sposób wykonujecie test szczelności azotem przy układach pojedynczych. Chodzi mi o ryzyko przenikania azotu przez zawory przy dużym ciśnieniu. Czy jest jakaś norma na ciśnienie próby? Pozdrawiam zenek123 Układ 1:1 test szczelnosci - bxz - 2015-07-01 W firmie w której pracuję, pod okiem technika (pierwsza robota, więc patrzył na ręce) montowaliśmy VRV LG który pracuje do 42 barów (info z agregatu jz Pmax=4.2 Mpa). Zapytał się czy moje luty wytrzymają 50 bar, myślałem że mnie podpuszcza... a on na cały układ dał 50 bar ![]() Jak mu uświadomniłem że zawór rozprężny jest w jz i 42 bary jest tylko w agregacie to się zmieszał i mówi, że od 6 lat robi próbę na 50 bar jak jest 410 i nigdy nic się nie działo, a jak były przecieki to od razu było widać i nieraz słychać, więc on zawsze na 50 bar robi ![]() A zawory w pojedynczym czy VRV takie same... Powraca pytanie jakie ciśnienie można dać na parownik skoro zawór rozprężny jest w jz to tak naprawdę robimy instalacje niskiego ciśnienia... czyli 8 bar na 410... stosując zasadę 1,5 x robocze to 12 IMO 16 wystarcza Układ 1:1 test szczelnosci - zenek123 - 2015-07-01 To są układy 1:1 3,5 kW. Inwestor wymaga testu szczelności, nigdy nie robiłem na pojedynczym układzie, ale słyszałem ze potrafi przelecieć azot przez zawory do skraplacza. Układ 1:1 test szczelnosci - p.obelix - 2015-07-01 bxz napisał(a):Powraca pytanie jakie ciśnienie można dać na parownik skoro zawór rozprężny jest w jz to tak naprawdę robimy instalacje niskiego ciśnienia... czyli 8 bar na 410... stosując zasadę 1,5 x robocze to 12 IMO 16 wystarczaTu się nie zgodzę bo zapominamy o funkcji grzania. Jeśli podłączam Multi V czy tam VRV to robię próbę bez jednostki zewnętrznej. Ja robię próbę na 25 bar i liczę na szczęście A próba szczelności czy będzie na 10 bar czy też 50 bar jest bez znaczenia bo jak jest dziura to i tak azot ucieka z taką samą prędkością.
Układ 1:1 test szczelnosci - zenek123 - 2015-07-01 Ok. Panowie uciekamy od tematu. Mowa o układzie 1:1 nie systemie VRF. Układ 1:1 test szczelnosci - sulejowek - 2015-07-01 20barów . Raz wyrwało grzyba ale to tak kolo 25 było
Układ 1:1 test szczelnosci - albintec1 - 2015-07-11 Ja robiłem 1:1 ok 2 m dł. instalacji 30 bar i spoko było Daikin wytrzymał
Układ 1:1 test szczelnosci - ON/OFF - 2015-07-13 Na szkoleniach LG m owili żeby 20 bar dawać ze względu na powyższy problem. Ja w praktyce puszczam sprzęt na grzaniu, czekam aż osiągnie ponad 30 bar i sprawdzam, |