Układ 1:1 test szczelnosci - zenek123 - 2015-07-01

Witam,

W jaki sposób wykonujecie test szczelności azotem przy układach pojedynczych. Chodzi mi o ryzyko przenikania azotu przez zawory przy dużym ciśnieniu. Czy jest jakaś norma na ciśnienie próby?

Pozdrawiam
zenek123


Układ 1:1 test szczelnosci - bxz - 2015-07-01

W firmie w której pracuję, pod okiem technika (pierwsza robota, więc patrzył na ręce) montowaliśmy VRV LG który pracuje do 42 barów (info z agregatu jz Pmax=4.2 Mpa).
Zapytał się czy moje luty wytrzymają 50 bar, myślałem że mnie podpuszcza... a on na cały układ dał 50 bar Smile
Jak mu uświadomniłem że zawór rozprężny jest w jz i 42 bary jest tylko w agregacie to się zmieszał i mówi, że od 6 lat robi próbę na 50 bar jak jest 410 i nigdy nic się nie działo, a jak były przecieki to od razu było widać i nieraz słychać, więc on zawsze na 50 bar robi Smile
A zawory w pojedynczym czy VRV takie same...
Powraca pytanie jakie ciśnienie można dać na parownik skoro zawór rozprężny jest w jz to tak naprawdę robimy instalacje niskiego ciśnienia... czyli 8 bar na 410... stosując zasadę 1,5 x robocze to 12 IMO 16 wystarcza


Układ 1:1 test szczelnosci - zenek123 - 2015-07-01

To są układy 1:1 3,5 kW. Inwestor wymaga testu szczelności, nigdy nie robiłem na pojedynczym układzie, ale słyszałem ze potrafi przelecieć azot przez zawory do skraplacza.


Układ 1:1 test szczelnosci - p.obelix - 2015-07-01

bxz napisał(a):Powraca pytanie jakie ciśnienie można dać na parownik skoro zawór rozprężny jest w jz to tak naprawdę robimy instalacje niskiego ciśnienia... czyli 8 bar na 410... stosując zasadę 1,5 x robocze to 12 IMO 16 wystarcza
Tu się nie zgodzę bo zapominamy o funkcji grzania.
Jeśli podłączam Multi V czy tam VRV to robię próbę bez jednostki zewnętrznej. Ja robię próbę na 25 bar i liczę na szczęście Wink A próba szczelności czy będzie na 10 bar czy też 50 bar jest bez znaczenia bo jak jest dziura to i tak azot ucieka z taką samą prędkością.


Układ 1:1 test szczelnosci - zenek123 - 2015-07-01

Ok. Panowie uciekamy od tematu. Mowa o układzie 1:1 nie systemie VRF.


Układ 1:1 test szczelnosci - sulejowek - 2015-07-01

20barów . Raz wyrwało grzyba ale to tak kolo 25 było Smile


Układ 1:1 test szczelnosci - albintec1 - 2015-07-11

Ja robiłem 1:1 ok 2 m dł. instalacji 30 bar i spoko było Daikin wytrzymał Big Grin


Układ 1:1 test szczelnosci - ON/OFF - 2015-07-13

Na szkoleniach LG m owili żeby 20 bar dawać ze względu na powyższy problem. Ja w praktyce puszczam sprzęt na grzaniu, czekam aż osiągnie ponad 30 bar i sprawdzam,