Witam,
Mam klimatyzator firmy Blyss GWH12NB (taki z Castoramy), prdacuje już chyba z 5 lat i sprawuje się całkiem dobrze, ma jednak jeden problem, nie trzyma żądanej temeratury.
Przykładowo ustawiam COOL - 22 oC a on chłodzi i chłodzi. Dla sprawdzenia ustawiłem temperaturę 30oC a on i tak chłodzi. Dodam jeszcze, że taka sytuacja ma miejsce chyba od samego początku działania klimatyzacji. Czy ktoś potrafi mi powiedzieć co może być przyczyną takiego działania?. Może to wina termometra, może jakiś test wykonać?
Za pomoc z góry dziękuję


Klimatyzator nie wyłącza się po osiągnięciu żądanej temeraury - barbie - 2015-07-05

uszkodzony przekaźnik sprężarki .


Klimatyzator nie wyłącza się po osiągnięciu żądanej temeraury - popeye - 2015-07-06

przekaźnik raczej nie bo sprężarka by chodziła nawet po wyłączeniu z pilota.
trzeba sprawdzić czujnik temperatury powietrza w jednostce wewnętrznej.
pozdrawiam


Klimatyzator nie wyłącza się po osiągnięciu żądanej temeraury - dominika.malinkowska - 2015-07-17

a mi tez się wydaje, że to przekaźnik sprężarki, ale mogę się mylić. tak czy siak trzeba udać się do jakiś dobrych fachowców