Forum Klimatyzacja
Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności (/showthread.php?tid=8891)



Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - blady99 - 2015-07-06

Mam problem - w domu zamontowany jest klimatyzator + 2 jednostki wewnętrzne. Co roku ucieka z niego czynnik i jak przychodzi do chłodzenia to jednostka wewnętrzna zamarza (robi sie lud na górze) no i oczywiści nie chłodzi. Test szczelności był wykonany na 33 bar, nie pokazał żadnych ubytków więc dla Panów serwisantów nie ma problemu. Czy macie pomysł gdzie może być problem?


Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - DBKlima - 2015-07-06

... aż wierzyć mi się nie chce że co roku nie ma czynnika jest konieczność jego uzupełnienia i wytrzymuje test azotowania na 33bary.


Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - aras - 2015-07-06

może test trwa minutę ? Big Grin w takim wypadku jest szansa na pozytywny wynik . Do autora wątku, wezwij inny serwis.


Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - blady99 - 2015-07-06

Test trwał z godzinie i ciśnienie w układzie nieznacznie wzrosło. Czy może być gdzieś w układzie miejsce ze popuszcza ale przy włączonym urządzeni, np zawór do skraplacza?


Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - aras - 2015-07-06

blady99 napisał(a):Test trwał z godzinie i ciśnienie w układzie nieznacznie wzrosło. Czy może być gdzieś w układzie miejsce ze popuszcza ale przy włączonym urządzeni, np zawór do skraplacza?

Skoro są ubytki , to może warto wykonać test 24h ? i szukać. Chłodnictwo to praca dla cierpliwych.


Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - blady99 - 2015-07-06

Czyli nie ma możliwości żeby gdzieś w urządzeniu popuszczało, trzeba szukać tylko i wyłącznie na rurach ?


Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - aras - 2015-07-06

Jak najbardziej może być nieszczelnośc np. w skraplaczu - gdziekolwiek, trzeba po prostu znaleźć.


Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - popeye - 2015-07-06

jakie to urządzenie? jak ma zawory rozprężne na parownikach to taki test nic nie da.
pozdrawiam


Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - joker - 2015-07-06

Od czegoś trzeba zacząć.Niech rozdzielą układy na trzy odrębnie Smile


Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - joker - 2015-07-06

popeye napisał(a):jakie to urządzenie? jak ma zawory rozprężne na parownikach to taki test nic nie da.
pozdrawiam
Możesz wytłumaczyć dlaczego nie?(chłodnictwa uczymy się całe życie)(elektroniczne?) Smile


Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - inverter - 2015-07-12

może niech specjaliści wykonają test szczelności przy kilku poziomach ciśnień, nie zawsze wykonując test przy ciśnieniu 30bar skazanym się jest na sukces, miewałem układy gdzie dopiero nabicie 5 bar azotu, lub mniej, pokazywało gdzie jest nieszczelność. Pamiętaj aby układ ( w miarę możliwości) za azotować "z dwóch stron".


Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - AKTIMAR - 2015-07-12

Może warto by już było wpuścić barwnik UV.