Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności (/showthread.php?tid=8891) |
Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - blady99 - 2015-07-06 Mam problem - w domu zamontowany jest klimatyzator + 2 jednostki wewnętrzne. Co roku ucieka z niego czynnik i jak przychodzi do chłodzenia to jednostka wewnętrzna zamarza (robi sie lud na górze) no i oczywiści nie chłodzi. Test szczelności był wykonany na 33 bar, nie pokazał żadnych ubytków więc dla Panów serwisantów nie ma problemu. Czy macie pomysł gdzie może być problem? Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - DBKlima - 2015-07-06 ... aż wierzyć mi się nie chce że co roku nie ma czynnika jest konieczność jego uzupełnienia i wytrzymuje test azotowania na 33bary. Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - aras - 2015-07-06 może test trwa minutę ? w takim wypadku jest szansa na pozytywny wynik . Do autora wątku, wezwij inny serwis.
Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - blady99 - 2015-07-06 Test trwał z godzinie i ciśnienie w układzie nieznacznie wzrosło. Czy może być gdzieś w układzie miejsce ze popuszcza ale przy włączonym urządzeni, np zawór do skraplacza? Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - aras - 2015-07-06 blady99 napisał(a):Test trwał z godzinie i ciśnienie w układzie nieznacznie wzrosło. Czy może być gdzieś w układzie miejsce ze popuszcza ale przy włączonym urządzeni, np zawór do skraplacza? Skoro są ubytki , to może warto wykonać test 24h ? i szukać. Chłodnictwo to praca dla cierpliwych. Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - blady99 - 2015-07-06 Czyli nie ma możliwości żeby gdzieś w urządzeniu popuszczało, trzeba szukać tylko i wyłącznie na rurach ? Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - aras - 2015-07-06 Jak najbardziej może być nieszczelnośc np. w skraplaczu - gdziekolwiek, trzeba po prostu znaleźć. Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - popeye - 2015-07-06 jakie to urządzenie? jak ma zawory rozprężne na parownikach to taki test nic nie da. pozdrawiam Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - joker - 2015-07-06 Od czegoś trzeba zacząć.Niech rozdzielą układy na trzy odrębnie
Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - joker - 2015-07-06 popeye napisał(a):jakie to urządzenie? jak ma zawory rozprężne na parownikach to taki test nic nie da.Możesz wytłumaczyć dlaczego nie?(chłodnictwa uczymy się całe życie)(elektroniczne?)
Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - inverter - 2015-07-12 może niech specjaliści wykonają test szczelności przy kilku poziomach ciśnień, nie zawsze wykonując test przy ciśnieniu 30bar skazanym się jest na sukces, miewałem układy gdzie dopiero nabicie 5 bar azotu, lub mniej, pokazywało gdzie jest nieszczelność. Pamiętaj aby układ ( w miarę możliwości) za azotować "z dwóch stron". Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności - AKTIMAR - 2015-07-12 Może warto by już było wpuścić barwnik UV. |