Problem z ArtCool Galeria LG 3,5 kW parownik syczy... - Delje_1 - 2015-07-24

Jak w temacie - kilku serwisantów głowiło się nad tym przypadkiem ArtCool Galeri LG 3,5 kW - właczamy klime na pocżatku tak do 30 min ładnie chodzi - jest chłodzenie , zawory się nie lodzą, skroplin spływają- żadnych nieprawidłowych objawów. Po tym czasie (różnie od 20 do 45 min) z parownika dobywa się hałas- nie jest to związane z wentylatorem - ten chodzi prawidłowo, nic się nie ociera- ewidenentie hałas jest spowodowany przepływającym czynnikiem - jakby przepływał z dużą prędkością albo nagle odparowywał - ch......a wie . Wyłączamy klimę , po ponownym załaczeniu z 15 min spokój i znów to samo. Ma ktoś pomysł gdzie szukać awarii? Coś z rozprężaniem czynnika ? Mam wrażanieże lepiej chodzi jak jest na zewnątrz gorąćo a gorzej jak jest wieczór i na zewnątrz chłodniej.Podczas pracy z ciśnieniem na manometrach nie ma zmian...Pomoże ktoś?


Problem z ArtCool Galeria LG 3,5 kW parownik syczy... - Amfan - 2015-07-25

ile metrów ma instalacja. sprawdzałeś , czy jest prawidłowa ilość czynnika .


Problem z ArtCool Galeria LG 3,5 kW parownik syczy... - Delje - 2015-07-27

instalacja ok. m w poziomie i 4 m w pionie. Ilośc gazu jest ok. dobijana wagowo, zresztą zawory się nie lodzą- wygląda tu że jest ok..Teraz jest to ciężko sprawdzić bo to inwerter więc pomiar gazu w czasie pracy niewiele daje 0 nie wiadomo na ile % działa sprężarka.Ale temp.nawiewu ok.14 st.C .Wygląda że pod tym względe,m jest ok.


Problem z ArtCool Galeria LG 3,5 kW parownik syczy... - gadget - 2015-07-27

Wyłącz na minutę całkiem z prądu i napisz jaki efekt.


Problem z ArtCool Galeria LG 3,5 kW parownik syczy... - DBKlima - 2015-07-27

Delje napisał(a):instalacja ok. m w poziomie i 4 m w pionie. Ilośc gazu jest ok. dobijana wagowo, zresztą zawory się nie lodzą- wygląda tu że jest ok..Teraz jest to ciężko sprawdzić bo to inwerter więc pomiar gazu w czasie pracy niewiele daje 0 nie wiadomo na ile % działa sprężarka.Ale temp.nawiewu ok.14 st.C .Wygląda że pod tym względe,m jest ok.
14C to jest ok ? :o


Problem z ArtCool Galeria LG 3,5 kW parownik syczy... - renegat35 - 2015-07-27

DBKlima napisał(a):
Delje napisał(a):instalacja ok. m w poziomie i 4 m w pionie. Ilośc gazu jest ok. dobijana wagowo, zresztą zawory się nie lodzą- wygląda tu że jest ok..Teraz jest to ciężko sprawdzić bo to inwerter więc pomiar gazu w czasie pracy niewiele daje 0 nie wiadomo na ile % działa sprężarka.Ale temp.nawiewu ok.14 st.C .Wygląda że pod tym względe,m jest ok.
14C to jest ok ? :o

Ciekawy jestem jak wytłumaczysz że 14 C na inwerterze nie jest ok Big Grin


Problem z ArtCool Galeria LG 3,5 kW parownik syczy... - popeye - 2015-07-27

14 st C nie jest ok
12 jeszcze tak