Forum Klimatyzacja
Problem z pompką do skroplin - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Problem z pompką do skroplin (/showthread.php?tid=8962)



Problem z pompką do skroplin - Ojciec - 2015-07-26

Witam, potrzebuję pomocy, instalator który zakładał mi klimatyzację mówi że tak musi być...
Do rzeczy, nie dawno zakupiłem zestaw Vivax'a multi split (2 jednostki w domu Vivax Luxury ACP-09CIFM25GEEI, jednostka zewnętrzna Vivax ACP-18COFM50GEEI)
Jedne panel ścienny ma odprowadzenie skroplin grawitacyjne, przy drugim nie było takiej możliwości więc jest zastosowana pompka blue diamond maxi blue wraz z zbiornikiem na skropliny.
http://images67.fotosik.pl/1069/75839e9af4e3516egen.jpg <- tak wygląda instlacja
Pompka działa prawidłowo tzn włącza się wtedy kiedy w zbiorniczku jest woda, wypompuje co jest do wypompowania i się wyłączy. Problem jest w tym że za każdym razem gdy się włącza przez chwilę słuchać słychać taki jak by bulgotanie/chlupotanie, jak się spojrzy na rurkę pomiędzy zbiorniczkiem wody a pompką widać widać jak pompka zaciąga wodę wraz z powietrzem, co powoduje ten uciążliwy hałas.
krótki filmik: https://www.youtube.com/watch?v=IvLunKDJuJI

Ma ktoś jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem? W nocy gdy w domu jest cisza dźwięk ten doprowadza do szału...
Z góry dziękuję za wszelkie porady i podpowiedzi


Problem z pompką do skroplin - aminokwas - 2015-07-26

Ojciec, daj zdjęcie jak wygląda podłączenie wężyków do zbiorniczka.


Problem z pompką do skroplin - Ojciec - 2015-07-26

http://images69.fotosik.pl/1068/c6dc9f0f56ad6204.jpg


Problem z pompką do skroplin - aminokwas - 2015-07-26

Na początek proponuję odpowietrzyć odcinek zbiornik-pompka (jeśli instalator tego nie zrobił), czyli przelanie instalacji wodą, tak by pompka wypluła wszystkie pęcherzyki powietrza. Jeśli to nie pomoże to trzeba szukać skąd dostaje się powietrze do przewodu na odcinku zbiornik-pompka.


Problem z pompką do skroplin - Ojciec - 2015-07-26

dzięki aminokwas, powiedz mi proszę jak dokładnie wykonać odpowietrzenie odcinka zbiornik - pompa?
Czy powietrze może być zaciągane przez odpowietrznik zbiornika?


Problem z pompką do skroplin - aminokwas - 2015-07-26

Butelka z wodą i wlewamy powolutku jednostajnym strumieniem wodę na tacę ociekową klimatyzatora.
Obserwujemy wężyk zbiornik-pompka i lejemy dopóki nie znikną pęcherzyki powietrza i jeszcze chwilę dłużej. Wody nie może być za dużo, by pompka nadążyła ją odprowadzić i by nie przepełnić tacy.

Przez odpowietrzenie nie. Jest ono w najwyższym punkcie zbiornika, a odpływ w najniższym.


Problem z pompką do skroplin - barbie - 2015-07-26

Podstaw wiaderko pod klime .


Problem z pompką do skroplin - Ojciec - 2015-07-26

No to tak, przelałem przez układ prawie 2,5L wody - brak rezultatu.
postanowiłem otworzyć pojemnik na skropliny i zobaczyć co tam jest w środku jak to działa. Po kilku chwilach problem był rozwiązany. Może nie jest zrobione to zgodnie z instrukcją ale rezultat jest bardzo dobry Smile
http://images69.fotosik.pl/1068/5ae592a3c6df42ed.jpg
Pierwszy rysunek przedstawia pojemnik w wypoziomowany, problem był taki że czujnik wyłącza pompkę w momencie gdy lustro wody jest już praktycznie na dni odpływu i wtedy przez średnicę odpływu zaciągane jest powietrze i woda.

Jak widać na drugim zdjęciu obróciłem pojemnik względem pokrywy tak aby wylot był po tej samej stronie co dopływ. Ustawiłem pojemnik pod lekkim kontem tak aby lustro wody zawsze zakrywało całą średnicę odpływu. W rezultacie czujnik wykrywa że nie ma już wody a lustro wody nadal zakrywa całą średnicę odpływu.

przelałem przez tak zmodyfikowany układ ok 2L wody, nic nie przecieka, nic nie buczy/chlupocze.
Problem rozwiązany Smile


Problem z pompką do skroplin - pfp76 - 2015-07-26

W takim razie wystarczyło podnieść czujnik ( o ile jest możliwość ) Jeżeli pompka nie utrzyma podciśnienia , to na początku jej pracy też możesz mieć "siorbanie"


Problem z pompką do skroplin - Ojciec - 2015-07-26

Jak wrócę do domu spróbuję podnieść czujnik, próbowałem podnieść ciągnąć za kabelek ale to nic nie do może da się go w obudowie podnieść a jak nie to zostanie tak jak jest.


Problem z pompką do skroplin - Ojciec - 2015-07-26

Niestety czujnik jest zamontowany na stałe. Kabel który wchodzi do górnej pokrywy jest zalany i nie da się go regulować.


Problem z pompką do skroplin - multihydro - 2015-08-21

zbyt dlóga rurka od skroplin. powinna się kończyć nad lustrem wody w zbiorniku.


Problem z pompką do skroplin - marstaf - 2015-08-24

a może to odpowietrzenie masz za długie? nie widziałem takiego długiego


Problem z pompką do skroplin - joker - 2015-08-27

Panowie.Sranie w banie pseudo- instalatora.Normalny klient zgłasza że kapie.Jak może być odpowietrzenie za długie skoro w kosmosie marstaf masz podciśnienie.(odpowietrzenie doskonałe) SmilePodstaw wiaderko pod klime .Jestem za kolego barbie. Wink


Problem z pompką do skroplin - Ojciec - 2015-09-01

Nie po to zapłaciłem kilka stówek za pompkę i zbiornik do skroplin żeby teraz podstawiać wiaderko.
Monter który mi zakładał klimę był kiedyś zobaczyć o co chodzi z tym bulgotaniem .... oczywiście nic nie wymyślił i powiedział ten typ tak ma .....
Jednak zmiana umocowania zbiorniczka (tak jak pisałem kilka postów wyżej) rozwiązała problem.