Jednostka zewnetrzna - sznobel - 2015-08-23

Witam, chcialbym zalozyc klimatyzacje do dwoch pokoi ale chodzi o jednostke zewnetrzna ktora musiala by byc cicha.Musi to byc jeden agregat ktory bedzie zamontowany na balkonie.Moje pytanie:czy jest jakas mozliwosc podlaczenia dwoch jednostek wewnetrznych do agregatu pojedynczego tak ze bedzie zasilal te dwie jednostki ale nie beda one obciazaly agregatu rownoczesnie tzn.bedzie chodzil albo jeden albo drugi.Wiem ze sa multisplity ale one sa glosniejsze.Moze doradzicie jakies rozwiazanie ewentualnie konkretny model,cena niewazna.


Jednostka zewnetrzna - DBKlima - 2015-08-24

Nie. Nie są głośniejsze (nie wiem co porównujesz). Jeśli cena nie jest ważna to producent: Toshiba, Mitsubishi, Fujitsu.


Jednostka zewnetrzna - sznobel - 2015-08-24

wlasciwie to mam cztery pokoje ale chcialem kupic dwie sprezarki dlatego pisze tylko o dwoch pokojach. Chlodzone beda max 2 pokoje rownoczesnie,ale jesli nie ma mozliwosci podlaczenia jak powyzej pisalem pozostaja tylko dwie mozliwosci:
- dwie sprezarki z dwoma jednostkami wewnetrznymi
- jedna sprezarka z czterema jednostkami wewnetrznymi
W tym wypadku chyba lepszym rozwiazaniem byloby zamontowac jedna sprezarke.
Moje pytania:
- jak w tym przypadku z halasem, glownie chodzi o sasiadow dodam ze okna sasiadow beda oddalone okolo 5 metrow od sprezarki.
- psiadam jeden maly pokoj 8m2 czy sprezarka wystartuje jezeli bede chcial tylko ten maly pokoj ochlodzic ?
- czy sa jakies jednostki wewnetrzne ktore posiadaja pojemnik na skropliny, poniewaz wlasnie w tym malym pokoju mozliwosc odprowadzenia skroplin grawitacyjnie jest niemozliwa.Czy pozostaje tylko pompka skroplin?
- moze jakas propozycja sprezarki pokoje: 1x30m2 , 1x15m2 , 1x12m2 , 1x8m2
z gory dziekuje za podpowiedzi


Jednostka zewnetrzna - radekklimat - 2015-08-24

Najtańsza propozycja to LG nie licząc chinczykow
Pokój 30 m2 wystarczy 3.5kW a na pozostałe trzy wystarczy 2.1 kW
Cena z montażem poszła na priv


Jednostka zewnetrzna - DBKlima - 2015-08-25

radekklimat - Pan nie prosił o ofertę na PRV tylko o odpowiedzi na pytania - może za słabo to zaakcentował

Wracając do twojej wypowiedzi to Chińczycy mają droższe urządzenia od LG (prawie wszyscy), natomiast na gotowe produkty mają niższe marże niż produkty (teoretycznie) z Korei ...
... mam też taką teorię spiskową iż:
dystrybutorzy "Chińczyków" są mniej pazerni (nie dotyczy kilku wyjątków) od "Koreańczyków" a na 100% mniej nachalni.


Jednostka zewnetrzna - DBKlima - 2015-08-25

sznobel napisał(a):wlasciwie to mam cztery pokoje ale chcialem kupic dwie sprezarki dlatego pisze tylko o dwoch pokojach. Chlodzone beda max 2 pokoje rownoczesnie,ale jesli nie ma mozliwosci podlaczenia jak powyzej pisalem pozostaja tylko dwie mozliwosci:
- dwie sprezarki z dwoma jednostkami wewnetrznymi
- jedna sprezarka z czterema jednostkami wewnetrznymi
W tym wypadku chyba lepszym rozwiazaniem byloby zamontowac jedna sprezarke.
Możliwe konfiguracje : 1x4 lub 1x2+1x2 lub 1x1+ 1x3 lub 1x1+1x1+1x1+1x1.

sznobel napisał(a):- jak w tym przypadku z halasem, glownie chodzi o sasiadow dodam ze okna sasiadow beda oddalone okolo 5 metrow od sprezarki.
5 metrów to duża odległość (nie określiłeś kierunku względem posadowionego agregatu) ale jeśli sprzęt będzie serwisowany nie powinni mieć do ciebie zastrzeżeń.
Jeśli nie będziesz urządzeń serwisował to po czasie będzie to odgłos pracującego "Koreańskiego" traktora.

sznobel napisał(a):- psiadam jeden maly pokoj 8m2 czy sprezarka wystartuje jezeli bede chcial tylko ten maly pokoj ochlodzic ?
Tak
sznobel napisał(a):- czy sa jakies jednostki wewnetrzne ktore posiadaja pojemnik na skropliny, poniewaz wlasnie w tym malym pokoju mozliwosc odprowadzenia skroplin grawitacyjnie jest niemozliwa.Czy pozostaje tylko pompka skroplin?
Wszystkie mają tace ociekowe ale z nich musisz odprowadzić wodę grawitacyjnie lub przepchnąć ją dalej za pomocą pompki skroplin.
Zawsze możesz postawić wazon (grawitacyjne odprowadzenie) i mieć darmowe ujęcie wody do podlewania kwiatów - (może i tandetnie ale rozwiązanie jest skuteczne, proste i tanie).

sznobel napisał(a):- moze jakas propozycja sprezarki pokoje: 1x30m2 , 1x15m2 , 1x12m2 , 1x8m2

1x30m2 (3,5kW), 1x15m2(1,6-1,8kW) , 1x12m2(1,6-1,8kW) , 1x8m2 (1,6-1,8kW) (Mitsubishi - Gw.5 lat )
1x30m2 (3,5kW), 1x15m2(2kW) , 1x12m2(2kW) , 1x8m2 (2kW) (Fujitsu, Fuji - Gw.5lat)
1x30m2 (3,6kW), 1x15m2(2,5kW) , 1x12m2 (2,5kW) , 1x8m2 (2,5kW) (Chńczyk - Gw.5 lat)

Tani zakup nie jest zawsze równoznaczny z tanią eksploatacją.
Cena konserwacji za jednostkę wewn. ?
Oblicz x 1 lub 2 w roku x ilość lat serwisu gwarancyjnego = cena utrzymania gwarancji.
Cena zużycia energii w "Koreańczykach i Chińczykach" przy multi będzie wyższa porównując z dobrze dobranymi nawiewnikami "Japończyków" nie będzie to ekstremalna różnica ale będzie.


Jednostka zewnetrzna - sznobel - 2015-08-27

Najpierw dziekuje za odpowiedz na moje pytania, ale mam jeszcze dwa pytania mianowicie:

-co sadzicie o klimatyzatorach Panasonic?
- jednostka wewnetrzna Panasonic CS-ME5PKE wydajnosc chlodnicza 1.6 (1.3-2.3) czy sprawdzi sie w tych malych pokojach ,szczegolnie w tym 8m2 bo zastanawia mnie ta wartosc minimalna 1.3


Jednostka zewnetrzna - DBKlima - 2015-08-28

sznobel napisał(a):-co sadzicie o klimatyzatorach Panasonic?
Duży poważny koncern. Klimatyzatory bardzo dobre.
Nie podoba mi się ich polityka handlowa oraz program autoryzacyjny dla firm.

sznobel napisał(a):- jednostka wewnetrzna Panasonic CS-ME5PKE wydajnosc chlodnicza 1.6 (1.3-2.3) czy sprawdzi sie w tych malych pokojach ,szczegolnie w tym 8m2 bo zastanawia mnie ta wartosc minimalna 1.3
... sam nawiewnik chłodu nie wypluje - można odpowiedzieć TAK lub NIE


Jednostka zewnetrzna - sznobel - 2015-08-28

DBKlima napisał(a):
sznobel napisał(a):-co sadzicie o klimatyzatorach Panasonic?
Duży poważny koncern. Klimatyzatory bardzo dobre.
Nie podoba mi się ich polityka handlowa oraz program autoryzacyjny dla firm.

sznobel napisał(a):- jednostka wewnetrzna Panasonic CS-ME5PKE wydajnosc chlodnicza 1.6 (1.3-2.3) czy sprawdzi sie w tych malych pokojach ,szczegolnie w tym 8m2 bo zastanawia mnie ta wartosc minimalna 1.3
... sam nawiewnik chłodu nie wypluje - można odpowiedzieć TAK lub NIE


nie bardzo rozumiem,moze zle sformulowalem pytanie,albo ja to zle rozumie.Mianowicie mam na mysli ze minimalna wydajnosc chlodnicza to 1.3kW dobierajac 100W na m2 otrzymuje 13m2.Czy bedzie to mialo znaczenie jezeli pokoj ma 8m2 (zbyt duza minimalna moc chlodnicza)?


Jednostka zewnetrzna - obser - 2015-08-28

Jeśli dobrze zrozumiałem,to boisz się,że jednostka będzie przewymiarowana.Nie sądzę,najwyżej będzie pracował podobnie w małym zapotrebowania chłodu jak urządzenie on-off. Choć dziwi mnie tak wysoka wartość minimalna,ale nie chce mi się szukać po katalogach. Normalny Gree przy wydajności 09 ma wydajność chłodniczą 0,45-3,23 kW


Jednostka zewnetrzna - sznobel - 2015-08-28

http://workupload.com/file/IqhslO3U


Jednostka zewnetrzna - obser - 2015-08-28

Dla mnie dziwne,bo większość klimatyzatorów inverterowych jakie znam to warość min 1,1-1,3 kW chłodzenia ma przy typie 18 tzn ok.5 kW na stare. Ale to nie robi,sprężarka się wyłączy jak schłodzi do nastawy,a później wystartuje.Chodzić będzie.


Jednostka zewnetrzna - sznobel - 2015-08-28

ale juz model CS-XE7QKEW ma 2,05 (0,75 - 2,40) , mimo to troche to dziwne