Dziwne uszkodzenie Skraplacza - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Dziwne uszkodzenie Skraplacza (/showthread.php?tid=9063) |
Dziwne uszkodzenie Skraplacza - Serwisant - 2015-08-28 Mam mały problem w urządzeniu typu multi split które dostałem do ekspertyzy sa dziwnie zapadnięte rurki skraplacza w dolnej części . nie wiem co mogło to spowodować. Moje podejrzenia to oblodzenie tacy ociekowej i brak grzałki ale to tylko domysł czy ktoś się spotkał z taka usterką Dziwne uszkodzenie Skraplacza - DBKlima - 2015-08-28 ... możesz jeszcze obstawiać - wadę fabryczną . Dziwne uszkodzenie Skraplacza - p.obelix - 2015-08-28 Miałem kilka takich już przypadków w różnych markach klimatyzatorów. Przyczyna to nadmiar lodu podczas trybu grzania słaby tryb rozmnażania. Dziwne uszkodzenie Skraplacza - mg - 2015-08-28 Lód, po kilka setek mm, wiele razy, doprowadzi do odkształcenia miękkiej miedzi.
Dziwne uszkodzenie Skraplacza - joker - 2015-08-28 Prawdopodobnie przyczyną jest nieszczelność.Do sprawdzenia drożność i grzałka tacy jedn- zewnętrznej.Oraz czujnik mierzący temperaturę wymiennika jednostki zewnętrznej. |