Forum Klimatyzacja
Klimatyzator Mitsubishi SRK63ZE-S1/SRC63ZE-S1 błąd - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Klimatyzator Mitsubishi SRK63ZE-S1/SRC63ZE-S1 błąd (/showthread.php?tid=9072)



Klimatyzator Mitsubishi SRK63ZE-S1/SRC63ZE-S1 błąd - mirkortv - 2015-09-01

Witam

Posiadam klimatyzator Mitsubishi wewnętrzny SRK63ZE-S1 i zewnętrzny SRC63ZE-S!-S.I mam z nim problem. Po włączeniu działa nawiew panelu wewnętrznego , ale nie włącza się klimatyzatora zewnętrznego sprężarka i wentylator.
Proszę o pomoc.Sprawdzone było ciśnienie w układzie czynnika , jest prawidłowe . Czy może to być przyczyna czujnika zaworu rozprężnego czy raczej elektronika.
Na panelu wewnętrznym sygnalizuje alarm , świeci dioda RUN i miga 6 razy dioda Timer.W instrukcji podany jest Error of signal trnasmission(błąd sygnału transmisji) , którego przyczyną jest Defective power supply.Broken signal wire ,defektive in/outdoor unit boards
i drugi błąd w instrukcji :Indoor fan motor error Defective fan motor , poor connector connection.Proszę o pomoc.

Pozdrawiam.


Klimatyzator Mitsubishi SRK63ZE-S1/SRC63ZE-S1 błąd - aminokwas - 2015-09-02

mirkortv napisał(a):....Sprawdzone było ciśnienie w układzie czynnika , jest prawidłowe...
Krok drugi: sprawdzić dokładnie wszystkie połączenia elektryczne.


Klimatyzator Mitsubishi SRK63ZE-S1/SRC63ZE-S1 błąd - obser - 2015-09-02

Użyj jakiegoś dobrego preparatu do czyszczenia styków. Ostatnio nasiedziałem się nad jednym urządzeniem,niby podokręcałem,już chciałem zamówić płyty,ale najpierw jeszcze wszystko skręciłem używając preparatu Wurtza i nagle ruszyło jakby nigdy nic. Żeby gość nie płakał na koszty,to faktycznie bym go w nie wpakował.


Klimatyzator Mitsubishi SRK63ZE-S1/SRC63ZE-S1 błąd - mirkortv - 2016-04-09

Witam ponownie.
Naprawiłem zasilacze w płytach sterowania i mocy w module zewnętrznym.
Po tej naprawie brak jest alarmów na panelu wewnetrznym , nie miga dioda Timer , nawet kilka godzin , swieci tylko dioda Run.
Pomierzyłem napięcia na linii komunikacyjnej miedzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzna.
Jest napiecię które się zmienia od około2,5V do 14V, a przy odłączonych przewodach od strony wewnętrznej na przewodach jest od 9V do 17V , po stronie zewnętrznej jest 0V (brak napięcia).
Czy jest to objaw prawidłowy.
Sprawdzałem w momencie odłączenia komunikacji po chwili pojawia sie błąd - przerwa w komunikacji ( 6 mignięć diody TIMER.W momencie pojawienia sie alarmu napięcie nie zmienia sie i wynosi około 4V.
Czy możliwe jest ,że moduł mocy jest uszkodzony a moduł sterownika nie wysyła alarmów o jego uszkodzeniu .
Nie włącza się wentylator i sprężarka w module zewnętrznym.
Pozdrawiam


Klimatyzator Mitsubishi SRK63ZE-S1/SRC63ZE-S1 błąd - mirkortv - 2016-04-11

Witam.

Po pewnym czasie zauważyłem ,że pojawia się alarm - kod błędu E42 ( świeci dioda RUN i jedno mignięcie diody TIMER co 8 sekund ) .Podejrzewam uszkodzenie płyty zasilacza - inwertera zasilającego sprężarkę .Tranzystor mocy wymieniłem wcześniej , ponieważ był uszkodzony.
Chciałem sprawdzić płytę główna - sterowania czy jest sprawna , wymuszając inne alarmy. Czy przy takim błędzie jest taka możliwość .W załaczniku przesyłam kody błędów.
Pozdrawiam


Klimatyzator Mitsubishi SRK63ZE-S1/SRC63ZE-S1 błąd - miezala5 - 2016-04-12

Co Ty sie boksujesz!
Wymien płyte i juz!


Klimatyzator Mitsubishi SRK63ZE-S1/SRC63ZE-S1 błąd - joker - 2016-04-12

Zacznij od separacji komunikacji przewodów.Czy to przemysł? Smile


Klimatyzator Mitsubishi SRK63ZE-S1/SRC63ZE-S1 błąd - mirkortv - 2016-04-12

Klimatyzator jest w moim zakładzie .
Mogę wymienić tylko jedną płytę Jeśli zamówię płytę zasilacza to chciałbym mieć pewność ,że płyta sterowania jest dobra, dlatego chciałem sprawdzić inne alarmy( symulację).Nie sztuka zamówić a potem iść w koszty.
Tak dla orientacji płyta zasilacza to koszt 1300zł, a sterowania 1700 netto.
Pozdrawiam