Jakiej mocy agregat do chłodni? - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Jakiej mocy agregat do chłodni? (/showthread.php?tid=918) |
Jakiej mocy agregat do chłodni? - bodzio - 2007-12-11 Witam. Potrzebuje dobrać moc agregatu do chłodni o pojemności 20m sześciennych. Przechowywany będzie tam nabiał ale wrazie potrzeby temperatura ma zchodzić do 0 stopni C. Komora jest izolowana styropianem 5cm. POZDRAWIAM Jakiej mocy agregat do chłodni? - radekklimat - 2007-12-12 bodzio daj wiecej szczegółów ile towaru, temp wsadu,. czy schłodzone, czy do przetrzymania, czy do wychlodzenia Jakiej mocy agregat do chłodni? - bodzio - 2007-12-12 Towar będzie poukładany na półkach około 40% pojemności komory. Temp. wsadu nie wyżej jak 20 stopni i będzie tam spoczywało do tygodnia, no i licze że tak co ok 30min ktoś będzie tam wchodził bo to chłodnia w kuchni na ośrodku. Będzie też druga komora ale mroźnicza 3m x 3m wysokość 2m. Towar do niej wkładany będzie już zamrożony temp ma być dobre -20 stopni. I jakiej mocy tu agregat będzie potrzebny? W obu przypadkach chce zastosować czynnik R404a Jakiej mocy agregat do chłodni? - radekklimat - 2007-12-13 Do mrożni na przetrzymanie starczy 200 W/m3 przy -30 natomiast do chłodni ja bym dał 250-300 W/m3 przy -10 bo duza rotacja ze wzgledu na kuchnie w osrodku robilem taka chłodnie na kuchni na bitzerze 3.2Y bo klient powiedział ze chłodnia jest dla niego a nie odwrotnie i moc ma byc taka zeby było ok wiec lepiej daj wiecej niz 250 tym bardziej ze izolacja kiepska u mnie był styropian 100 Pozdrawiam Jakiej mocy agregat do chłodni? - bodzio - 2007-12-13 Dzięki POZDRAWIAM! To wychodzi że do chłodni mocniejszy ma być? Jakiej mocy agregat do chłodni? - radekklimat - 2007-12-14 moc jest podobna z tym ze odparowania sie roznia pozatym do mrozni karzdy sie stara wchodzic jak najmniej, na jak najkrocej no i domyka drzwi natomiast w chłodni jest odwrotnie i zeby utrzymac temperature zwłaszcza na kuchni gdzie jest goraco i wieksze ryzyko dostania sie ciepłego powietrza ta moc musi byc duza zeby temperatura sie utrzymywała Jakiej mocy agregat do chłodni? - holdenmajer - 2008-04-29 bodzio napisał(a):Witam. Potrzebuje dobrać moc agregatu do chłodni o pojemności 20m sześciennych. Przechowywany będzie tam nabiał ale wrazie potrzeby temperatura ma zchodzić do 0 stopni C. Komora jest izolowana styropianem 5cm.Bodziu, ja zawsze dobieram (na szybko) dla chłodni (do 0stC) 50-75W /m2 dla mroźni (poniżej 0stC) 100W /m2 i spokojnie wystarcza. Jeśli chcesz sobie dokładnie policzyć - uwzględniając typ wsadu, izolacje, itp. ściągnij sobie program ECO - Login i hasło możesz znaleźć na stronie:[reklama] pozdrawiam |