Odparowanie R407C - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Odparowanie R407C (/showthread.php?tid=9274) |
Odparowanie R407C - zenek123 - 2016-01-21 Witam, Szukam informacji na temat odparowania czynnika r407c. Praca w układzie pompy ciepła w centrali wentylacyjnej. P.S. W innym, poście na forum widziałem 4-5 barów, 3,6-4,6 bara. Jest też kilka skal na manometrach czy może mi ktoś objaśnić skąd te rozbieżności i czym poza przegrzaniem się sugerować. Pozdrawiam Odparowanie R407C - DBKlima - 2016-01-22 ... wykres Mollier'a, skala, rosa, bąbelki :lol: Odparowanie R407C - jack63 - 2016-01-25 zenek123 napisał(a):Praca w układzie pompy ciepła w centrali wentylacyjnej.Napisz coś więcej. W czym tkwi problem? Odparowanie R407C - awax - 2016-01-25 Nie było tego w szkole,lub na szkoleniu???? To po co Tobie ta informacja??? Odparowanie R407C - zenek123 - 2016-01-26 Kolego jack 63 chodziło o zamarzanie parownika w trybie grzania, okazało się że temperatura parowania w centrali klimatyzacyjnej w trybie grzania wg DTR -1,8 C, chciałem wiedzieć czy prawidłowa. Na ten moment przy prawidłowym odzysku mam ok. na ssaniu 0-2 C oraz 3,5-3,7 bara i układ pracuje prawidłowo. Pozdrawiam awax napisał(a):Nie było tego w szkole,lub na szkoleniu???? A po co sobie posty nabijasz. |