Filty szaf elektrycznych - ON/OFF - 2016-02-10

Witam,

Pytanie z trochę innej wentylacji - dotyczy szaf sterujących maszynami produkcyjnymi.
Układ chłodzenia oparty na zwykłej wentylacji ; kratka z tkaniną filtracyjną, za nią wentylator wewnątrz szafy taki powiedzmy "komputerowy" tylko większy wymiarowo] , z drugiej strony szafy kratka wywiewna.

Pytanie o stosowane filtry. Przy tkaninie G3/EU3 część kurzu przedostaje się do szafy - jest to najdrobniejszy pył o cząstkach < 1um. Potem to osiada na elementach typu styczniki itp.

Jakiej klasy filtry stosować? Czy np. F7 nie będzie tłumił przepływu na tyle, że wentylacja szafy będzie utrudniona?

Macie jakieś doświadczenia w tym temacie?


Filty szaf elektrycznych - aras - 2016-02-10

Ja daję G4 , i nic się nie dostaje do środka, a zapylenie jest spore - branża obróbka drewna.


Filty szaf elektrycznych - ON/OFF - 2016-02-15

Nie dodałem, ze maszyna jest w hali z czystą produkcją; wentylacja, klimatyzacja centralna. Tylko ten drobniuteńki kurz...


Filty szaf elektrycznych - Daka - 2016-02-15

Filtra w szafie sterującej bym nie zmieniał, no chyba że jest brudny, z prostej przyczyny, wentylatory w takich szafach są tak dobierane że nawet przy brudnym filtrze G4 będzie mielił powietrze i jakoś się tam chłodził i szafę(mało kto o nich pamięta), jak założysz F7 też pójdzie ale w krótkim czasie się zabije całkowicie, co skutkować może spaleniem silnika i przegrzaniem podzespołów w szafie. Czy w szafie jest termostat? warto nad nim pomyśleć, żeby wentylator nie cisnął 24/7
F7 to możesz założyć do wspomnianej centrali wentylacyjnej tylko trzeba skalibrować presy i ewentualnie wentylator(falownik) żeby ich nie potargało...


Filty szaf elektrycznych - ON/OFF - 2016-02-16

założyłem F7 na próbę ale za bardzo tłumi.
prędkości powietrza na wlocie z filtrem i wylocie [m/s]:
bez filtra 2,7/2,2
G3 1,7/1,3
F7 0,5/0,4

wentylatorek 58m3/h

Zasugeruję F5 + większy wentylatorek


Filty szaf elektrycznych - Daka - 2016-02-16

a termostat jest?


Filty szaf elektrycznych - ON/OFF - 2016-02-18

nie, nie ma


Filty szaf elektrycznych - Daka - 2016-02-20

Wstaw termostat w najwyższym możliwym punkcie centralki, połącz go z wentylatorem, bedą se razem pilnować temperatury, ograniczy to zużycie filtrów o których pisałeś, albo baw się dalej.