Dopełnienie czynnikiem urządzenia - Piotr T. - 2008-01-02

Witam
Mam problem z dopełnieniem czynnikiem urządzenia z dwoma zaworami serwisowymi (na przyłączu cieczowym i gazowym) nie wiem w jaki sposób podłączyć manometry? Czy drugi zawór również może służyć do napełniania urządzenia, czy jest to tylko zawór serwisowy do kontroli ciśnień? Czy ktoś z kolegów może mi opisać w jaki sposób mam postępować przy uzupełnianiu czynnika dla takiego urządzenia? (Zakupiłem urządzenie o mocy 10 Kw).


Dopełnienie czynnikiem urządzenia - sebo-cypr - 2008-01-02

Manometry podłancza się po stronie niskiego ciśnienia a szczegóły napełniania zostały już niejednokrotnie opisane na forum.

Pozdrawiam.


Dopełnienie czynnikiem urządzenia - crocens - 2008-01-07

hola hola, jeżeli jest to r407c lub r410a to dopełnianie gazu PO ucieczce jego części jest błędem! Należy ściągnąć całość (ściągnięty gaz jest bezużyteczny) i napełnić na nowo koniecznie cieczą. Jeżeli pytasz dlaczego to poszukaj informacji o tych czynnikach... są wieloskładnikowe i ich proporcja jest bardzo ważna.


Dopełnienie czynnikiem urządzenia - klimatech Zagan - 2008-01-28

Witam. Zanim zaczniesz napełnienie tego urządrądzenia najpierw kup sobie pare książek na temat chłodnictwa i poczytaj na ten temat. Bo koszt twoich prób może Ciebie drogo kosztować. Lepiej zleć to komuś kto się na tym zna.
Nie obrażaj się ale taka jest prawda. Dobr chłodniaż w zawodzie musi pracować przynajmniej 5 lat. Pozdrawiam.