Gree u-match - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Gree u-match (/showthread.php?tid=9453) |
Gree u-match - mg - 2016-04-25 Witam w instrukcji montażu jednostki GKH30K3FI (KASETA) są nieścisłości jeśli chodzi o maksymalną wysokość podnoszenia skroplin. Na jednym rysunku jest max 1000mm, a na innym max 550mm.? W jednej kasecie mam wywinięty elastyczny wąż(z zestawu) pionowo w górę, redukcja na 1/2 ' PVC. Wysokość od podstawy do najwyższego punktu około 850mm Będzie dobrze? Gree u-match - miezala5 - 2016-04-25 Oj dużo! Lepsze firmy mają 600mm Musisz sprawdzić! Gree u-match - mg - 2016-04-27 Sprawdziłem, producenci są bardzo zachowawczy w tej kwestii ale nie ma co szaleć. Dziękuję i pozdrawiam Gree u-match - aras - 2016-04-28 Te 550 mm jest bardziej wiarygodne, nic nie da się zrobić? bo w/g mnie za wysoko te 850 mm. Ja daję 3/4 "nibco. Gree u-match - Fujitsu Szczecin - 2016-04-28 Witam Przeważnie to podnoszenie jest od tacy... Pozdrawiam Gree u-match - mg - 2016-04-28 Od wyjścia podnosi 1m, 1,4m już nie. W tym przypadku muszę zostawić na 0.85m. Koszt dostosowania się do instrukcji jest o wiele wyższy niż awaryjne podłączenie pompki. Niemniej jednak trzymajmy się instrukcji Dziękuję |