Gree kod błedu F0 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Gree kod błedu F0 (/showthread.php?tid=9540) |
Gree kod błedu F0 - 99gonzo - 2016-05-28 Witam. Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny błędu F0 w klimatyzacji Gree GWH09KF-K3 i co on oznacza. Gree kod błedu F0 - aras - 2016-05-28 F0 - Błąd czujnika jednostki wewnętrznej. Gree kod błedu F0 - 99gonzo - 2016-05-29 Wymieniłem czujnik na nowy i sytuacja się powtórzyła. Włączam klimę- zaczyna pracować i po jakiś 10 min. znów wyskakuje błąd F0 jednostka zewnętrzna się zatrzymuje, nie schładza czynnika.Czy to może nieszczelność w układziei brak czynnika powoduje ten błąd. Gree kod błedu F0 - MarioO - 2016-05-29 F0 - odzysk oleju Gree kod błedu F0 - majki - 2016-05-29 F0 zabezpieczenie systemu ,BRAK CZYNNIKA Gree kod błedu F0 - aras - 2016-05-29 majki napisał(a):F0 zabezpieczenie systemu ,BRAK CZYNNIKA majki, masz wszystkie kody błędów np. w pdf ?????? Gree kod błedu F0 - majki - 2016-05-30 przesłałem Tobie na adres firmowy Gree kod błedu F0 - aras - 2016-05-31 Dziękuję majki :-) |