Gree kod błedu F0 - 99gonzo - 2016-05-28

Witam. Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny błędu F0 w klimatyzacji Gree GWH09KF-K3 i co on oznacza.


Gree kod błedu F0 - aras - 2016-05-28

F0 - Błąd czujnika jednostki wewnętrznej.


Gree kod błedu F0 - 99gonzo - 2016-05-29

Wymieniłem czujnik na nowy i sytuacja się powtórzyła. Włączam klimę- zaczyna pracować i po jakiś 10 min. znów wyskakuje błąd F0 jednostka zewnętrzna się zatrzymuje, nie schładza czynnika.Czy to może nieszczelność w układziei brak czynnika powoduje ten błąd.


Gree kod błedu F0 - MarioO - 2016-05-29

F0 - odzysk oleju


Gree kod błedu F0 - majki - 2016-05-29

F0 zabezpieczenie systemu ,BRAK CZYNNIKA


Gree kod błedu F0 - aras - 2016-05-29

majki napisał(a):F0 zabezpieczenie systemu ,BRAK CZYNNIKA

majki, masz wszystkie kody błędów np. w pdf ??????


Gree kod błedu F0 - majki - 2016-05-30

przesłałem Tobie na adres firmowy


Gree kod błedu F0 - aras - 2016-05-31

Dziękuję majki :-)