Xarios 2008 12V 230V - mg - 2016-06-04

Witam w/w agregat w momencie podłączenia zasilania pali bezpiecznik T800mA na płycie głównej. Brak widocznych uszkodzeń.


Xarios 2008 12V 230V - maras954 - 2016-06-13

masz wiecej spostrzezen? po tym krotkim opisie moge tylko powiedziec ze plyta jest walnieta.
zostaw podlaczone zasilanie z transformatora na mikroprocesor ale przy odlaczonej multiwtyczce(tej 56 pinowej) podlacz 230v i sprawdz czy wywala bezpiecznik.


Xarios 2008 12V 230V - mg - 2016-06-13

Wywala... o ile dobrze pamiętam,
a jeśli nie, to gdzie szukać?
Może inaczej, jak zasilić mikroprocesor odpinając złącze? Wink


Xarios 2008 12V 230V - maras954 - 2016-06-14

Z przodu mikroprocesora masz podlaczone 2 czerwone kable odpowiednio na "road" i "stby"-to idzie z transformatora. Po odlaczeniu 56 pinowej wtyczki podlacz agregat do zasilania i sprawdz czy bezpiecznik sie spalil, to pokaze czy plyta jest uszkodzona wewnatrz. Chyba ze wywala bezpiecznik dopiero kiedy nacisniesz przycisk "on" na sterowniku.
W xariosach wywala bezpiecznik na micro po podlaczwniu 3 cyfrowego sterownika zamias 4 cyfrowego wiec upeenij sie ze nikt nie zamienil sterownikow.
Trzeba tez sprawdzic kabel z micro do sterownika testerem LAN


Xarios 2008 12V 230V - mg - 2016-06-14

Zanim zadałem pytanie spaliłem kilka bezpieczników, w różnej konfiguracji... zasilanie 230V, 12V, ze sterownikiem, bez.
Na siedzeniu leżało kilka sterowników, jakieś odcięte wtyczki Rolleyes Jeden ze sterowników był czterocyfrowy. Natomiast złącze wielostykowe miałem zawsze podłączone.


Xarios 2008 12V 230V - mg - 2016-06-16

maras954 napisał(a):Z przodu mikroprocesora masz podlaczone 2 czerwone kable odpowiednio na "road" i "stby"-to idzie z transformatora. Po odlaczeniu 56 pinowej wtyczki podlacz agregat do zasilania i sprawdz czy bezpiecznik sie spalil, to pokaze czy plyta jest uszkodzona wewnatrz. Chyba ze wywala bezpiecznik dopiero kiedy nacisniesz przycisk "on" na sterowniku.
W xariosach wywala bezpiecznik na micro po podlaczwniu 3 cyfrowego sterownika zamias 4 cyfrowego wiec upeenij sie ze nikt nie zamienil sterownikow.
Trzeba tez sprawdzic kabel z micro do sterownika testerem LAN

,,Lata praktyki i przeogromna wiedza" Dziękuję.

Chłodnia ruszyła.


Xarios 2008 12V 230V - maras954 - 2016-06-22

nie ma sprawy, ciesze sie ze moglem pomuc