Pro-Dialog Plus Carrier - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Pro-Dialog Plus Carrier (/showthread.php?tid=961) |
Pro-Dialog Plus Carrier - szeryf1234 - 2008-02-03 Mój problem jest następujący: Mam dostęp do wytwornic wody lodowej Carriera 750KW które wyposażone są w panel z systemem Pro-Dialog Plus. Mam zamiar wykorzystać to w pracy inżynierskiej. W instrukcji jest mowa o zabezpieczaniu dostępu hasłem, o kilku poziomach dostępu itd. itd. z tymże wg mnie dość niejasno jest powiedziane co jest(co może być) zabezpieczone hasłem, a co nie. Chillery jeszcze nie chodzą, więc nie za bardzo mam szansę to sprawdzić. I tu pytania: Czy ktoś z Was miał do czynienia z tego typu urządzeniami??? Czy do odczytywania podstawowych parametrów(temperatura na we/wy z parownika, temperatury i ciśnienia tłoczenia/ssania, temp. nasycenia itd) potrzebne jest hasło????????? Pro-Dialog Plus Carrier - awax - 2008-02-03 Hasło potrzebne jest jedynie do zmiany parametrów,jeżeli są to nowe urządzenia to w dokumentacji jest podane fabryczne hasło,po wprowadzeniu którego zmieniasz je na własne. Pozdrawiam Pro-Dialog Plus Carrier - szeryf1234 - 2008-02-03 Dzięki |