Chiller Daikin EWAQ180-ujemne temp. wody lodowej - jab2 - 2016-06-20

Witam,

na forum to mój pierwszy post. Mam nadzieję, że piszę w dobrym miejscu. Nie jestem fachowcem od chłodnictwa także od razu przepraszam za niefachowe słownictwo.

Kupiłem używaną wytwornicę wody lodowej Daikin EWAQ180. Urządzenie pracowało wcześniej z instalacją wypełnioną glikolem pracującą na temp. 7/14*C. Aktualnie instalacja zalana jest również glikolem do -35*C. Na moje potrzeby czynnik musi mieć ujemne temp. w okolicach -10*C. Z dokumentacji technicznej wynika, że urządzenie jest przystosowane do takiej pracy jednak nie umiem sobie poradzić z przeprogramowaniem sterownika.

W dokumentacji wyczytałem, że należy zalogować się hasłem serwisowym i wejść w zablokowane menu serwisowe. W tym menu należy zmienić min. temp. wody wychodzącej z urządzenia na -10*C, zmienić temp. na niskim ciśnieniu na -17*C oraz zmienić min. ciśnienie gazu.

Problemem jest zmiana temp. Nie mogę obniżyć wody wychodzącej na mniej niż 4* oraz temp. gazu na mniej niż -3,5*C. Może ktoś z forumowiczów miał styczność z takim urządzeniem i wie jak je odblokować?


Na razie ujemne temp. uzyskałem poprzez oszukanie czujników odpowiednio dobranym rezystorem, jednak takie rozwiązanie jest mało eleganckie i chciałbym to zrobić jak należy.


Chiller Daikin EWAQ180-ujemne temp. wody lodowej - radekklimat - 2016-06-20

Hasło jak nikt nie zmienił 1234 a instrukcje znajdziesz w sieci bez problemu
Co do zmiany temperatury sprawdź jeszcze czujnik przeciwzamrozeniowy jak występuje ale moim zdaniem jak jest zrobiony na scrolach(sprężarki) to nie bardzo nadaje się na minusowe temperatury


Chiller Daikin EWAQ180-ujemne temp. wody lodowej - jab2 - 2016-06-20

Hasło 1234 to hasło użytkownika. Hasło serwisowe to 1914.

Czujnik przeciw zamrożeniowy jest i jest ustawiony na -3.5*C. Dla ujemnych temp. powinien być na -17*C.
Problem jest w tym, że nie można zmniejszyć tej temp. Można ją zmieniać ale w ograniczonym zakresie. Tak samo z temp. wody na wyjściu.

radekklimat napisał(a):ale moim zdaniem jak jest zrobiony na scrolach(sprężarki) to nie bardzo nadaje się na minusowe temperatury

Dlaczego się nie nadaje? Producent dopuszcza takie rozwiązanie.


Chiller Daikin EWAQ180-ujemne temp. wody lodowej - radekklimat - 2016-06-21

Nie każdy scroll nadaje się do pracy w niskich temperaturach parowania ale skoro wiesz lepiej to temat do zamknięcia