Panasonic CS-RE9JKX-1/CU-RE9JKX-1 nie załącza kompresor - hdtv - 2016-06-30

Witam
klima jak w tytule nówka - kielichy zrobione, próżnia trzyma elegancko, zawory odkręcone - gaz było słychać jak odkręcałem więc był. Podłączenie elektryczne: w jednostce zewn. 3 zaciski:
1 L (brązowy) podłączona jest faza,
2 N (niebieski - podłączone jest zero)
3 (czarny - podłączone jest uziemienie) sprawdzalem też połaczenie tylko do j.w bez uziemienia - to samo
- od j. z idą 3 żyly i podłączania te same w j.w czyli brązowy do 1(L) niebieski do 2(N) i czarny do 3. Po włączeniu do sieci fan w j.z chodzi ale przy włączeniu i zmianie ustawień "pipa" 4 razy i kompresor się nie uruchamia w ogóle. Pytanie - czy podłączenie elektryczne jest OK (tylko nie mogę zrozumieć jak logika j.w komunikuje się z j.z skoro są połączone tylko 2 przewodami zasilania i czarnym?) a jeśli podłączenie elektr. jest OK to co może być przyczyną braku aktywności kompresora?.
Podaje link do DTR:http://www.panasonicproclub.com/uploads/HR/catalogues/PHA-AG1002007C2%20RE9_12_15JKX-1.pdf


Panasonic CS-RE9JKX-1/CU-RE9JKX-1 nie załącza kompresor - byniom - 2016-06-30

Trzy przewody plus zero ochronne czyli masz cztery żyły


Panasonic CS-RE9JKX-1/CU-RE9JKX-1 nie załącza kompresor - hdtv - 2016-06-30

byniom napisał(a):Trzy przewody plus zero ochronne czyli masz cztery żyły
No wiem że tam powinnna byc 4 zyla na zero ale połozono między jednostkami przewód 3 zyłowy (tak to zastałem) i na razie tego zero ochronne miedzy jednostkami nie łączyłem - ale to moze byc przyczyną nie zalaczania kompresora???


Panasonic CS-RE9JKX-1/CU-RE9JKX-1 nie załącza kompresor - Amfan - 2016-06-30

podłącz 3 bo to komunikacja , uziemienie sobie daruj w zewnętrznej bo i tak idzie po rurach miedzianych Jak możesz to zepnij kabelkiem obudowę i zacisk uziemienia na przyłączu (masa płyty inwertera). Ja tak oczywiście nie robię, daję 4 żyły ale w tym przypadku nie ma wyjścia.


Panasonic CS-RE9JKX-1/CU-RE9JKX-1 nie załącza kompresor - hdtv - 2016-06-30

Amfan napisał(a):podłącz 3 bo to komunikacja , uziemienie sobie daruj w zewnętrznej bo i tak idzie po rurach miedzianych Jak możesz to zepnij kabelkiem obudowę i zacisk uziemienia na przyłączu (masa płyty inwertera). Ja tak oczywiście nie robię, daję 4 żyły ale w tym przypadku nie ma wyjścia.
dzięki - tylko powiedz czy dobrze to podłączyłem chodzi mi o to czy zasilanie 220 można dać do zewnętrznej bo w tym panasie od wewnętrznej wisi kabel 3-zylowy jakby właśnie na zasilanie i pomiędzy jednostkami powinno dać się te 4 żyły czy to nie ma znaczenia gdzie (do zewn. czy wen) zasilanie 220 będzie włączone? Do tej pory co podlaczałem w swoich (Fujitsu) to zasilanie dawałem na zewn. i komunikacja do wewn. a tu jakby miało być do wewn. lub obojętne?


Panasonic CS-RE9JKX-1/CU-RE9JKX-1 nie załącza kompresor - Fujitsu Szczecin - 2016-07-01

Witam

Wstaw schemat elektryczny tego Panasa, może trzeba bedzie wykonać maly trik.

Pozdrawiam


Panasonic CS-RE9JKX-1/CU-RE9JKX-1 nie załącza kompresor - hdtv - 2016-07-01

stefanbud napisał(a):Witam

Wstaw schemat elektryczny tego Panasa, może trzeba bedzie wykonać maly trik.

Pozdrawiam
DTR jest w linku który dalem powyżej - tam wszystko jest.

Panowie dzieki za pomoc ale czy ktoś mógł by mi jednoznacznie odpowiedzieć czy:
Zasilanie 240V podłączam do 3 przewodów fabrycznych w jedn. wewn.
pomiędzy j.w a jz powinien iść 4 żyłowy kabel komunikacji ja mam obecnie 3 (bez zera ochronnego) - dokładam dziś 4 żyłę (nie będzie to większym problemem) i takie podłączenie jest prawidłowe, jeśli kompresor dalej nie zastartuje trzeba przyczyny szukać gdzie indziej - czy tak?



Panasonic CS-RE9JKX-1/CU-RE9JKX-1 nie załącza kompresor - radekklimat - 2016-07-01

hdtv napisał(a):
stefanbud napisał(a):Witam

Wstaw schemat elektryczny tego Panasa, może trzeba bedzie wykonać maly trik.

Pozdrawiam
DTR jest w linku który dalem powyżej - tam wszystko jest.

Panowie dzieki za pomoc ale czy ktoś mógł by mi jednoznacznie odpowiedzieć czy:
Zasilanie 240V podłączam do 3 przewodów fabrycznych w jedn. wewn.
pomiędzy j.w a jz powinien iść 4 żyłowy kabel komunikacji ja mam obecnie 3 (bez zera ochronnego) - dokładam dziś 4 żyłę (nie będzie to większym problemem) i takie podłączenie jest prawidłowe, jeśli kompresor dalej nie zastartuje trzeba przyczyny szukać gdzie indziej - czy tak?


Takie podłączenie jest prawidłowe natomiast klimatyzator Panasonica bez fabrycznego kabla zasilajacego można podłączyć jednostki oddzielnie jeżeli chodzi o zasilanie natomiast wystarczy tylko pojedynczy kabel między nimi do komunikacji, taka ciekawostka


Panasonic CS-RE9JKX-1/CU-RE9JKX-1 nie załącza kompresor - hdtv - 2016-07-01

byniom napisał(a):Takie podłączenie jest prawidłowe natomiast klimatyzator Panasonica bez fabrycznego kabla zasilajacego można podłączyć jednostki oddzielnie jeżeli chodzi o zasilanie natomiast wystarczy tylko pojedynczy kabel między nimi do komunikacji, taka ciekawostka
dzięki - a powiedz mi jeszcze czy jeśli zasilanie 240v jest podłączone tylko do j.z (1L, 2N,3 i 4 zero ochronne) i z j.z analogicznie popiete 4 zyły do j.w to zadziała? Czy jednak 240V musze dać do j.w?


Panasonic CS-RE9JKX-1/CU-RE9JKX-1 nie załącza kompresor - Czesio - 2016-07-01

hdtv napisał(a):
byniom napisał(a):Takie podłączenie jest prawidłowe natomiast klimatyzator Panasonica bez fabrycznego kabla zasilajacego można podłączyć jednostki oddzielnie jeżeli chodzi o zasilanie natomiast wystarczy tylko pojedynczy kabel między nimi do komunikacji, taka ciekawostka
dzięki - a powiedz mi jeszcze czy jeśli zasilanie 240v jest podłączone tylko do j.z (1L, 2N,3 i 4 zero ochronne) i z j.z analogicznie popiete 4 zyły do j.w to zadziała? Czy jednak 240V musze dać do j.w?

Był już kiedyś podobny temat
http://www.forum.klimatyzacja.pl/topic/6846/multisplit-bez-uziemienia/
Dużo ciekawostek.

Pozdrawiam


Panasonic CS-RE9JKX-1/CU-RE9JKX-1 nie załącza kompresor - Amfan - 2016-07-01

To wszystko zależy od modelu panasonica , w niektórych modelach trzeba tylko do wewnętrznej podpiąć zasilanie .Wewnętrzna ma stycznik ,który uruchamia elektronikę i wszystko inne w zewnętrznej oczywiście jak jest zezwolenie na pracę . W ten sposób podnoszą klasę energetyczną odcinając stycznikiem zewnętrzną w czasie postoju.


Panasonic CS-RE9JKX-1/CU-RE9JKX-1 nie załącza kompresor - hdtv - 2016-07-01

Amfan napisał(a):To wszystko zależy od modelu panasonica , w niektórych modelach trzeba tylko do wewnętrznej podpiąć zasilanie .Wewnętrzna ma stycznik ,który uruchamia elektronikę i wszystko inne w zewnętrznej oczywiście jak jest zezwolenie na pracę . W ten sposób podnoszą klasę energetyczną odcinając stycznikiem zewnętrzną w czasie postoju.
Tak było w moim przypadku - po podpięciu zasilania do wewn. i podłączeniu 4 żyły na zero ochronne kompresor ruszył, klimka ładnie chłodzi i wszystko OK - dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam