Witryna do lodów ISA Jamaica problem - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Witryna do lodów ISA Jamaica problem (/showthread.php?tid=9697) |
Witryna do lodów ISA Jamaica problem - mariomini86 - 2016-07-03 Dzień dobry, Witam wszystkich forumowiczów, posiadam witrynę chłodniczą do lodów 9 smaków ISA Jamaica. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że jeden z parowników bardzo mocno się lodzi (ten od tyłu, od strony sprzedawcy). Podczas rozmrażania drugi parownik robi się czysty, niestety ten z czasem coraz bardziej obrasta lodem. Wiem że często jest to spowodowane warunkami pogodowymi, tym że ten parownik jest bliżej otwieranej często zasłony, lecz wcześniej nie było aż takich problemów. Czy mogę liczyć na jakąś podpowiedź co może być przyczyną tego lodzenia się? Witryna do lodów ISA Jamaica problem - miezala5 - 2016-07-03 Sprawdź na początek skraplacze!!! Witryna do lodów ISA Jamaica problem - radekklimat - 2016-07-04 W tych kuweciarach problem stanowią wentylatorki parownika, jak rozbierzesz blachy pod kuwetami będą dwa wentylatorki, zalacz urządzenie i sprawdź czy chodzą, następnie wyczyścić filtr siatkowy skraplacza jak występuje Witryna do lodów ISA Jamaica problem - joker - 2016-07-06 Panowie od kiedy za mała wydajność skraplacza jest przyczyną zaladzania się parownika ?
Witryna do lodów ISA Jamaica problem - barbie - 2016-07-06 przy odtajaniu gorącym gazem . Witryna do lodów ISA Jamaica problem - joker - 2016-07-06 Raczej dotryskiem barbie I zabrudzony skraplacz nie powoduje takiego efektu jak opisany.
|