Zlecę wykonanie ekspertyzy / naprawy klimatyzacji w pomieszczeniu pełniącym funkcję serwerowni. Od kilku tygodni poziom wilgotności oscyluje między 65 a 80 %, (niezależnie od ustawionej temperatury ) . Klimatyzator Fuji 15 kW. Firma, która zamontowała system, nie potrafi sobie poradzić z problemem. Wstawienie osuszacza nie jest rozwiązaniem, ponieważ wymaga regularnego opróżniania pojemnika czego po godzinach pracy biura nikt nie będzie robił.
Obiekt znajduje się z centrum Warszawy. W przypadku dodatkowych pytań czy informacji proszę o telefon 600900958.


[Warszawa] Ekspertyza / rozwiązanie problemu z nadmierną wilgotnością - DBKlima - 2016-07-13

... zrób odpływ grawitacyjny z osuszacza lub zamontuj pompkę skroplin .


Firma montuje urządzenia takie jakie zamówiła twoja firma ... masz projekt ? czy zamówienie na oko plus termometr ? kto jest tu winien zaniedbania firma montująca ?


[Warszawa] Ekspertyza / rozwiązanie problemu z nadmierną wilgotnością - _aDi_ - 2016-07-13

DBKlima napisał(a):... zrób odpływ grawitacyjny z osuszacza lub zamontuj pompkę skroplin .
Firma montuje urządzenia takie jakie zamówiła twoja firma ... masz projekt ? czy zamówienie na oko plus termometr ? kto jest tu winien zaniedbania firma montująca ?

Jest pompka tylko skropliny nie spływają do niej. Pompka pracuje, bo zalałem ją wodą i momentalnie wypluła wodę na zewnątrz. Administrator forum zasugerował, by odpowiednio pochylić inwerter bo prawdopodobnie skropliny zostają wewnątrz niego. Plus syfon powinien być jak najbliżej inwertera a jest umiejscowiony przy pompce. Odległość w rurach to jakieś ~2m. Szukam kogoś, kto to zrobi, ja się na tym nie znam


[Warszawa] Ekspertyza / rozwiązanie problemu z nadmierną wilgotnością - AIRCO_pl - 2016-07-13

_aDi_ napisał(a):Administrator forum zasugerował ... ja się na tym nie znam
Niezłe - okazuje się, że nie tylko ty się na tym nie znasz
Gdyby spływ skroplin by tak ułożony, że nie spływają do pompki miałbyś je już na podłodze...
Skoro nie spływają do pompki i nie spływają na podłogę to nie ma wykraplania - a dlaczego to już inna sprawa.


[Warszawa] Ekspertyza / rozwiązanie problemu z nadmierną wilgotnością - Amfan - 2016-07-15

Jaką temperaturę tam utrzymujecie?