![]() |
|
R 600 IZOBUTAN - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: R 600 IZOBUTAN (/showthread.php?tid=971) |
R 600 IZOBUTAN - kubowy - 2008-02-07 Może ktoś wie od kiedy wszedł ten czynnik chłodniczy do lodówek domowych. Nie naprawiam lodówek domowych, ale już drugi raz byłem u (różnych)znajomych, którym siada układ chłodzenia-po 2 latach. W serwisie gość mówi, że trzeba podgrzewać tylną wew. ściankę suszarką do włosów przy włączonej lodówce. Miał ktoś awarie na tym czynniku? R 600 IZOBUTAN - bodzio - 2008-02-07 Od około 2000r. Mi trafia się bardzo dużo takich przypadków, że na tym czynniku zacierają się sprężarki w lodówkach u których akurat skończyła się gwarancja (czyli po 2 latach). Po zlaniu oleju z tych zatartych sprężarek okazuje sie że jest w nich ok. 50% tego co powinno być. R 600 IZOBUTAN - kubowy - 2008-02-07 Hm a ja myślałem, że oleju mają za dużo bo idzie w górę z czynnikiem i przez kapilarę do parownika i tam zamarza tworząc korek i sprężarka pracuje aż ją termik wyłączy. To by tłumaczyło fakt podgrzewania parownika grzałką co ma ciepły olej spłynąć spowrotem do spr. to patent tego serwisanta co do niego dzwoniłem. R 600 IZOBUTAN - bodzio - 2008-02-11 Parowniki współpracujące z tym czynnikiem raczej nie są zawalone olejem. |