R 600 IZOBUTAN - kubowy - 2008-02-07

Może ktoś wie od kiedy wszedł ten czynnik chłodniczy do lodówek domowych. Nie naprawiam lodówek domowych, ale już drugi raz byłem u (różnych)znajomych, którym siada układ chłodzenia-po 2 latach. W serwisie gość mówi, że trzeba podgrzewać tylną wew. ściankę suszarką do włosów przy włączonej lodówce. Miał ktoś awarie na tym czynniku?


R 600 IZOBUTAN - bodzio - 2008-02-07

Od około 2000r.
Mi trafia się bardzo dużo takich przypadków, że na tym czynniku zacierają się sprężarki w lodówkach u których akurat skończyła się gwarancja (czyli po 2 latach).
Po zlaniu oleju z tych zatartych sprężarek okazuje sie że jest w nich ok. 50% tego co powinno być.


R 600 IZOBUTAN - kubowy - 2008-02-07

Hm a ja myślałem, że oleju mają za dużo bo idzie w górę z czynnikiem i przez kapilarę do parownika i tam zamarza tworząc korek i sprężarka pracuje aż ją termik wyłączy. To by tłumaczyło fakt podgrzewania parownika grzałką co ma ciepły olej spłynąć spowrotem do spr. to patent tego serwisanta co do niego dzwoniłem.


R 600 IZOBUTAN - bodzio - 2008-02-11

Parowniki współpracujące z tym czynnikiem raczej nie są zawalone olejem.