Split -długość instalacji - AKTIMAR - 2016-07-08

Witam.
Zwracam się do instalatorów o przedstawienie swojej opinii wynikającej z z doświadczenia montowanych urządzeń na temat maksymalnej długości instalacji jaką robiliście do małych splitów.
W czym rzecz!
Potrzeba jest zainstalowania urządzenia 2,5kW w małym pomieszczeniu biurowym 14m2 (strona północna)
Brak możliwości zainstalowania skraplacza blisko Parownika, potrzeba jest poprowadzenia instalacji 38m. Różnica poziomów około 2,5m.
Tak długiej instalacji nigdy nie kładłem, wydaje mi się że inwerter powinien sobie poradzić.
Za wszelkie podpowiedzi będę wdzięczny.


Split -długość instalacji - Bolas - 2016-07-08

Otwierasz DTR urządzenia i czytasz ile agregat uciągnie. Poza tym co zrobisz ze skroplinami w tak długim odcinku instalacji??


Split -długość instalacji - benedykt - 2016-07-08

Kiedyś zamontowałem ( około 6 lat ) GREE w szpitalu w małym gabinecie. Długość instalacji 45mb różnica poziomów 11mb. Działa do dnia dzisiejszego. Użytkownik zadowolony.


Split -długość instalacji - Fujitsu Szczecin - 2016-07-09

Witam

Zaproponuj 5kW, zarobisz wiecej i sumienie bedziesz miał czyste i przez to sen spokojny.

Pozdrawiam


Split -długość instalacji - AKTIMAR - 2016-07-10

Skropliny to nie problem, pójdą grawitacyjnie do najbliższej łazienki.
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie tematem.


Split -długość instalacji - sulejowek - 2016-07-11

Panasonic ma w ofercie urzadzenia (male splity)specjalnie przystosowane do dlugich instalacji -do 70metrow.


Split -długość instalacji - stoo - 2016-07-11

Ja kiedys założylem 2 szt 3.5kW on/off ,długość instalacji około 40m sztuka. Uprzedziłem klienta, ze to wbrew zaleceniom producenta i ja sie pod tym nie podpisze. Zgodził sie na brak gwarancji a klima chodzi od 4 lat bez zarzutówSmile


Split -długość instalacji - AKTIMAR - 2016-07-15

sulejowek napisał(a):Panasonic ma w ofercie urzadzenia (male splity)specjalnie przystosowane do dlugich instalacji -do 70metrow.

Który model?


Split -długość instalacji - sulejowek - 2016-07-16

AKTIMAR napisał(a):
sulejowek napisał(a):Panasonic ma w ofercie urzadzenia (male splity)specjalnie przystosowane do dlugich instalacji -do 70metrow.

Który model?

Urządzenia z Seri PACi