Forum Klimatyzacja
Szron na przewodzie - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: Szron na przewodzie (/showthread.php?tid=9734)



Szron na przewodzie - micnic - 2016-07-13

Dzień dobry
Jestem posiadaczem automatu sprzedażowego, który od kilku dni przestał chłodzić towar.

Chciał bym zapytać czy szron widoczny na przewodzie biegnącym do chłodnicy to normalny objaw ?


Szron na przewodzie - radekklimat - 2016-07-13

Może być mało gazu


Szron na przewodzie - barbie - 2016-07-13

albo zalodzony parownik .


Szron na przewodzie - mg - 2016-07-13

barbie napisał(a):albo zalodzony parownik .
Parownik prawdopodobnie nie jest zalodzony, jeśli dobrze widzę... Smile
To zemsta urządzenia za brak konserwacji Big Grin