Cichy skraplacz - bartek2700 - 2016-07-25

Witam!Urządzenie 3,5 kW klient mocno wyczulony na punkcie cichej pracy skraplacza. Jaki model polecacie,kasa na drugim miejscu,może być górna pólka.Lina będzie miała ok.1 m czy producenci nadal zalecają minimum 1,5 metra?I czy krótsza linia wpłynie na głośność skraplacza?


Cichy skraplacz - byniom - 2016-07-25

Uderzenia hydrauliczne mogą powstawać , możesz zawinąć rurki za skraplaczem żeby się schowały.


Cichy skraplacz - Bolas - 2016-07-25

Jest firma która zaleca minimalną 1m? Nie spotkałem się jeszcze z minimalnymi poniżej 3m.


Cichy skraplacz - DBKlima - 2016-07-26

Nikt nie pisze o minimum ale każdy wiedzieć powinien.
My mamy kilku producentów ale tam gdzie chce mieć kompletny spokój oferuję zawsze Mitsubishi .


Cichy skraplacz - bartek2700 - 2016-07-26

Też pomyślałem o mitsubishi ale chyba coś wyżej niż HJ bo ostatnio taką montowałem to nie jest jakoś wybitnie cicha.Mnie zawsze mój Mentor mówił że min 1,5 metra instalacji


Cichy skraplacz - mg - 2016-07-26

Następna edycja faktów i mitów? Smile