Różnicówka i woda w układzie - senior - 2008-02-12

Problem 1)
macie może jakieś sposoby na wykrycie usterki w układzie( regał chłodniczy) która występuje okresowo np. raz na 5 godzin, później różnicówkę można podnieść i układ śmiga dalej( nie mylić z odtajaniem i grzałkami). Miernikiem mierząc już po awarii wszystko jest w normie, oporność izolacji prawidłowa, wszystkie parametry ok??
Problem 2)
zamrażarka dosłownie napiła się wody, zassała z tacy ociekowej,Układ był przedmuchiwany kompresorem, wymieniona spreżarka( która się spaliła) sprężarka to aspera 2180(mała), został założony duży filtr na średnicę 22 mm, robiona próznia 7 godzin i jakoś tak dziwnie chodzi. ssanie na poziomie 0 bar, w układzie znamionowa ilość czynnika( dla znających temat to zamrażarka Linde , sklepy tesco\(1k)taka dwu-stronna z płaskimi szybami rozsuwanymi, temperaturę jako tako zbija, ale to dzięki drugiej spręzarce, która pracuje na ten sam parownik


Różnicówka i woda w układzie - chlodpol - 2008-02-13

Problem 1. Być może przebiciena grzałkach podczas rozmrażania powoduje zadziałanie różnicówki. Sprawdz grzałki na przebicie induktorem.
Problem 2. Kompresor do przedmuchiwania instalacji to nie dobry sposób.Jaki czynnik pracuje w tym ukladzie?


Różnicówka i woda w układzie - senior - 2008-02-13

to się nie dzieje podczas odtajania, w meblu plusowym( akurat tym nie ma grzałek)
20) czynnik to 404 a, masz lepszy sposób na pozbycie się ok pół litra wody z instalacji?


Różnicówka i woda w układzie - bodzio - 2008-02-13

Ja ostatnio mialem schładzarke do mleka w której przez nieszczelny wąż wciągneło sporo wody.
Wydmuchałem ile się dało, wstawiłem duży filtr dobra próżnia i troche płynnego odwadniacza razem z czynnikiem zdziałało cuda.
I po paru tygodniach kolejna wymiana odwadniacza poto aby tą wode dalej wyciągać. Ale przez ten czas żadnego zablokowania układu.


Różnicówka i woda w układzie - AS - 2008-02-13

Wyciągnięcie 500g wody tylko pompą próżniową to trudne zadanie, ponieważ woda przy obinżaniu ciśnienia oraz przejściu punktu potrójnego poprostu zamarźnie w rurze, po tym pozostaje sublimacja, która wykonywana zwykłą pompą próżniową może potrwać parę dób.
Ja kiedyś miałem przypadek, wprawdzie nie z małym urządzeniem, lecz ze zwykłą przemysłową chłodnicą powietrza. Otórz po odcięciu jej od układu przepłukałem ją alkoholem technicznym, przedmuchałem azotem a następnie zaślepiłem końce wymiennika i wyciągnąłem próżnię.
Niestety, proces raczej upierdliwy i strasznie długo trwa.

Ważna uwaga: dobrze jest przed taką operacją wymontować lub odciąć, na zaworach, sprężarkę oraz filtry.


Różnicówka i woda w układzie - termac - 2008-02-13

Podejrzewałbym wentylator parownika


Różnicówka i woda w układzie - Artic - 2008-02-16

Jeśli chodzi o przedmuchiwanie lub przeczyszczanie instalacji chłodniczych to tylko azot panowie. Kompresorem dalej do układu pchamy wilgoć.

Pozdrawiam


Różnicówka i woda w układzie - bodzio - 2008-02-17

A lepiej azotem w stanie ciekłym czy gazowym?


Różnicówka i woda w układzie - awax - 2008-02-17

bodzio napisał(a):A lepiej azotem w stanie ciekłym czy gazowym?
Czy to był żart?


Różnicówka i woda w układzie - bodzio - 2008-02-17

Kiedyś słyszałem że ciekłym przepłukiwali instalacje


Różnicówka i woda w układzie - kubowy - 2008-02-17

Bodek azot wrze przy około -200 (ciś. otoczenia).
Ja bym tak zrobił: poszukał bym miejsc w których mogła by sie woda zgromadzić i normalnie przewiercić spuścić zaspawać i próżnia.
pozdrawiam


Różnicówka i woda w układzie - bodzio - 2008-02-17

Ja miałem takiego klienta który mi opowiadał jak to kiedyś ktoś mu "płukał instalacje ciekłym azotem "
Sprzeczałem się z nim ze napewno gazowym ale on był pewien swojego. (faktycznie tylko by sobie zamroźił wode w układzie)
Wiem co robi ciekły azot wpuszczony do ciśnienia atmosferycznego bo czułem go na własnej skórze (w celach leczniczych).

Pozdrawiam. Wink


Różnicówka i woda w układzie - maurycy - 2008-03-04

Można i ciekłym azotem oczywiście na wejściu,ale jeżeli nie używamy pompy do przetłaczania to i tak na końcu będzie stan gazowy. Gdyby natomiast użyć pompy to gdzie ta wilgoć ma się wydostać jeżeli układ będzie zamknięty?
Ja natomiast miałem spory problem wytłumaczyć facetowi prz zakupie, że potrzebuje azot suchy na co on stwierdził żebym go wytarł ręcznikiem