Forum Klimatyzacja
Carrier 38GL036 - kody błędów - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Carrier 38GL036 - kody błędów (/showthread.php?tid=9786)



Carrier 38GL036 - kody błędów - omron12 - 2016-07-28

Potrzebuję DTR z kodami błędów dla tego modelu.
Podrzuci ktoś ?


Carrier 38GL036 - kody błędów - polipropylen - 2016-07-30

Witam cię kolego. Jest to jednostka kasetonowa, naścienna, sterownik naścienny, bezprzewodowy pilot? Co się dzieje ? Diody mrugają dziwna kombinacją czy sterownik naścienny coś wyświetla ?


Carrier 38GL036 - kody błędów - omron12 - 2016-07-31

Jednostka zewnętrzna: 38GL036
Jednostka wewnętrzna kasetonowa seria: 40KMC---N

Jednostka wewnętrzna sygnalizuje błąd - dwukrotnie miga zielona dioda,
potem ok 5sek. przerwy i znowu 2 mignięcia zielonej diody. I tak w koło.


Carrier 38GL036 - kody błędów - ifrost - 2016-07-31

Witam

Czy tak trudno poszukać tego w google tam jest wszystko jeszcze nigdy nie miałem problemu ze znalezieniem manuala do kazdej klimy lepszego producenta i to nawet systemów vrf

Z manuala z tego linku poniżej wynika że to problem z pompką skroplin sprawdź pływak

http://acare.eu/CarrierCD/Litt/AB27H26M5.pdf

pozdrawiam

SR


Carrier 38GL036 - kody błędów - omron12 - 2016-07-31

ifrost, uwierz mi że szukałem tylko jakieś dziwne wyniki miałem z google.
Ale teraz widze że to 3 link w google.